Vi har fått en Daikin Altherma 3 GEO 8 bergvärmepump installerad. Installationen tog väldigt lång tid pga. luft i köldbärarrören. Detta gjorde mig lite "misstänksam" mot installationen och kollade därför vad Daikin installationsmanual säger kring det hela.
Enligt den ska "Installera bärarnivåkärlet vid den högsta punkten i bärarkretsen vid ingående bärarrör".
Nivåkärlet är installerat på utgående bärrarör för oss, se bilder. Hur stor påverkan har detta och kan jag kräva att installatören åtgärdar det?