0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej!Gör det inte för komplicerat, detta går att lösa med relativt enkla medel.Bästa lösningen är en arbetstank, minst 200 liter så kommer det funka.Sen skulle jag därifrån dra stigarna, en mot källare och en mot övriga deler av huset på samma cirkpump (behövs då en extra).Mot huset har du dessutom en avstängning som du stänger sommartid, inga termostater i källaren, där blir det bättre med grundflödesinställning på radiatorerna.Under värmesäsong styr kurvan värmen i hus och källare, justera in grundflödena så att det funkar med fast instrypning på radiatorerna.Ev termostater i sovrum.På sommaren har du en min framledning som håller källaren varm, avstängt till huset i övrigt och ingen annan styrning.
Jo om radiatorerna och rör i källaren är stora och grova så kan detta funka.Om du har tanken som bara volymtank så kommer flödet påverkas rejält av att du stänger av mot husdelen, du måste då typ reglera in grundflödet mot källardelen varje gång du skiftar mellan sommarläge och värma hela huset.Om du stänger mot huset bör källaren vara så otrypt det går för att flödet inte ska bli för lågt.När du öppnar mot huset bör källaren strypas in så att den inte tar allt flöde och det blir ett för lågt flöde mot övriga huset.
Ja prova, har du bara koll på grejerna så kommer du snart fram till en fungerande lösning.Du kan göra som du skriver och se hur det funkar.Kan du logga värmepumpen och se hur många starter det blir?