Tidigare hade Nibe en tydligare redovisning av frånluftsvärmepumpars prestanda. Denna beror ju på hur mycket ventilationsluft (l/s), lufttemperatur, varvtal, framledningstemperatur och tappvarmvattenproduktion.
De förlagrade värmepumparna i
www.energiberakning.se har dessa data lagrade på ett strukturerat sätt som utgår från Nibes tidigare redovisning. Programmet beräknar husets energi och effektbehov varje timma på året och räknar fram värmepumpens prestanda för det aktuella belastningsfallet under denna timma. Normalt är det både husuppvärmning och tappvarmvattengenerering.
Men...
Det går inte enkelt att skapa indata för en frånluftsvärmepump från de Nibe-data som du redovisar. Om du kollar på respektive fotnot så ser du att luftflödet varierar kombinerat med lägsta/högsta varvtal. (COP och avgiven effekt varierar ju med värmepumpens varvtal, luftflöde och lufttemperatur).
Förslag:
Skapa endast 2 in-data-punkter. En vid DVUT och en högre temperatur (+15 grader?). Gör en bedömning utifrån Nibes data för avgiven effekt och COP. (Använd tillgängliga siffror i databladet för att få så bra värden som möjligt. Välj en Generell värmepump i programmet (exempelvis 4 kW och COP 3,5) och justera den indatarad som programmet visar för denna värmepump. (Denna Generella raden är: -40;4;3.5;20;4;3.5).
Gör sedan en beräkning.
Dessutom...
Jag har för flera år sedan föreslagit för Nibe hur man skulle kunna redovisa alla värmepumpars prestanda på ett standardiserat sätt så att alla beräkningsprogram kan importera dem. Men det har inte anammats... ännu.