Hej!
Har en Ecoair 107 kopplat mot min ackumulator där även en vedpanna är kopplad. JAg vill hålla 55 grader i ackumulatorn och har en givare från ecologic till acktanken.
Jag har ställt 55 gradig framledning, 55 grader som börvärde till ack temp och sedan satt 48 grader som max returtemp.
Mitt problem är att det verkar som om max returtemp spärrar gången för min värmepump. Fast tempen är lägre än de 55 graderna (har iofs ställt en difftemp på 4 grader) så startar inte värmepumpen förrän returtemperaturen blir 43 grader, dvs 5 grader lägre än max returtemp. JAg har ställt in den för fastkondensering ack system.
Så av någon anledning verkar det som att den just nu styrs av returtemp som måste understiga 43 grader, fast jag vill ha fastkondensering på 55 grader i ack.
Någon som råkat ut för liknande. Provade bifoga foton på mina inställningar men lyckdes inte få det att visas så tog bort det!