Har installert Pool 40 til en S1256.

Sliter med å få bevegelse på QN19 ventil for å lede vannet til varme veksler.

Måler spenning på 230V mellom N(blå AA5-X10-2) og L(brun AA5-X9-5)
Får ca 60V på Svart ledning)AA5-X9-6 og N

Har aktivert Pool varming på S1256 og prøvd Q19 tvangstyring.
Får kun 60 V ut av pin 6.

Antar at pin 6 styrer åpning/stegning av ventilen med 230V/0V.

Feil på AXC brettet????
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36523
  • Karma +59/-52
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: POOL 40 QN19 vekselventil
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2026, 11:16:51 »
Kolla i manualen en gång till, finns många plintar man kan koppla fel på, gjorde själv fel först när jag installerade min pool 40, men minns inte riktigt vad det var, har för mig att jag var på helt fel plint och kopplade, som tur var höll i alla fall allt för den felkoppling jag gjort.
Skulle förvåna mig om det är trasigt från fabrik, felkoppling känns som 90% säkert.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad spirit49

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: POOL 40 QN19 vekselventil
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2026, 11:31:07 »
Tenkte det samme og har sjekket X antall ganger.

Det eneste som jeg kan tenke meg er feil er AXC brettet får fasene inn feil. (At N er koblet til L på strømforsyning på X1)

Skal jo normalt ikke være noe problem. Har ett reserve AXC brett jeg kan eventuelt prøve for å se om det er ett rele problem.
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.

Utloggad Pen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 392
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: POOL 40 QN19 vekselventil
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2026, 18:00:45 »
Jämfört med manualen så har du förväxlat de olika färgerna (om du har kopplat som du beskrivit ovan).

Du kan även kolla om reläet är aktiverat. Den tredje gula LED uppifrån (om kretskortet sitter i överkant) motsvarar reläet för växelventilen.

Korrekt att pinne 6 ska ha fas ut vid poolvärmning.

Notera vid mätning att AA5-X10-2 är fas. Tips: Schema för själva AXC finns i manualen för AXC40.

« Senast ändrad: 17 juni 2026, 18:14:47 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.

Utloggad spirit49

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: POOL 40 QN19 vekselventil
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2026, 20:02:52 »
Løst!
Vært en stund siden jeg har vært inne på tvangs styring. Glemte å aktivere Tvangstyring før jeg valgte QN19-PÅ.

Neste spørsmål:
Ser at GP9 (Pool Pumpe) aktiveres så fort pool varme aktiveres på S1256 (bruker ett eksternt rele)
Selv når S1256 ikke produserer noe varme for poolen, er pool pumpe aktivert pin 7-8 (Kjøle for tiden aktivt i S1256)

Vet ikke om dette er normalt?
Ville antatt at GP) aktiveres samtidig som QN19 åpner for varme mot pool varmeveksler, slik at man får fløde på begge sider!

Alternativt er å koble rele til same pin som QN19 pin 6, slik at prosessen starter synkront.
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36523
  • Karma +59/-52
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: POOL 40 QN19 vekselventil
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2026, 09:47:23 »
Fattar inte riktigt dina beteckningar, men så snart man aktiverar styrningen så startar cirkpumpen, och dessutom motioneras den av någon outfrundlig anledning även om man stängt av poolvärmen i värmepumpen.
JAg fick lov att koppla ur pool40-styrningen helt för att den inte skulle torrköra cirkpumpen hela vintern från tid till annan, och då slutar ethernetuppkopplingen fungera.
En riktigt usel funktion eftersom man inte kan ställa vara sig när man vill värma eller om man vill låta cirkpumpen stå några timmar då och då, t.ex. de timmar som elpriset brukar vara som högst, på morgon och runt middagstid.

De borde lägga till:
Timer
valbart om pumpen ska motioneras eller ej när driften är off.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!