Just det, AVR betyder helt enkelt automatisk spänningsregulator. Men den har inget att göra med kurvformen på den växelspänning elverket levererar, den bestäms snarare av hur statorlindningen i generatorn är utformad och inte minst av vilken slags last man kopplar in till elverket. Som regel blir kurvformen mer sinusliknande om lasten är kraftigt kapacitiv medan den blir sämre vid induktiv last. Om lasten inte drar sinusformad ström utan t ex bara drar ström på ena halvperioden eller bara på topparna, kan det totalt förstöra kurvformen även från en generator som lämnar perfekt sinus i resistiv last.
Men ställ er frågan vilken slags "känslig" elektronik som skulle kräva sinusformad spänning, och varför den skulle göra det. Praktiskt taget all modern elektronisk utrustning har ju någon form av switchad nätdel där nätspänningen först likriktas och glättas (man talar om ett s k likspänningsmellanled), och när man väl har den matande energin i likspänningsform, går man vidare och gör något annat med den.
Saker som verkligen är känsliga för kurvformen är t ex en del enfas asynkronmotorer som får svårt att komma igång om det är alltför mycket övertoner, eller utrustningar med triac eller tyristorer och fasvinkelstyrning (typ äldre varvtalsreglerade borrmaskiner, många tvättmaskiner från 80-90-talet, en del svetslikriktare). Färg-tv av "tjock" typ är beroende av någorlunda bra sinus för avmagnetiseringsspolarna, ska man köra en sådan på tvivelaktig spänning är det lämpligt att lossa kabeln till dem.
Många äldre (60-70-80-tal) elverk saknade spänningsregulator och hade istället en s k självreglerande generator. I modern tid har den tekniken bara förekommit på de allra billigaste tvåtaktselverken på 600-700 W som såldes för kaffepengar för ca 20 år sedan. Har man ett sådant, får man se upp med att spänningen blir för hög om motorn rusar av någon anledning, t ex för att gasspjället har klibbat fast i fullgasläge. Man bör ALLTID känna efter att gasspjället och länkaget till varvtalsregulatorn rör sig fritt innan man startar ett sådant elverk som har stått länge. Och om man inte har "motoröra" och kan avgöra säkert på ljudet att motorn går med rätt varvtal, bör man mäta spänning och frekvens innan man kopplar in något känsligt till ett sådant elverk. De går ofta ostabilt och pendlande i obelastat tillstånd, det kan vara bra att koppla in en rent resistiv "grundlast" på 50-100 W (halogenstrålkastare, stor lödkolv eller liknande).