0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 766
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
ESBE VFA103 påfyllningsventil
«
skrivet:
29 maj 2026, 12:18:48 »
Citera
Till elementvattnet har jag en ESBE VFA103 påfyllningsventil (se bilden) som sattes dit när jag installerade min bergvärmepump 2002.
Sedan någon månad tillbaks har trycket i elementvattensystemet sakta stigit (ca 0,5 bar på en vecka) tills säkerhetsventilen löser ut. Det hjälper inte att skruva åt ventilen hårdare.
Förhoppningsvis är det bara ventilen som är otät.
ESBE har inga reservdelar utan tycker att man skall byta hela ventilen mot en nyare variant. Ventilen är dock ditsatt så att den inte enkelt går att montera bort (måste såga sönder rören runt ventilen).
Finns det någon som haft isär en sådan ventil och kan berätta hur den ser ut inuti och hur man skulle kunna byta läckande delar.
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2938
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: ESBE VFA103 påfyllningsventil
«
Svar #1 skrivet:
29 maj 2026, 13:09:13 »
Citera
Liknande ventiler som ingår i blocket med blandningsventil mm till elvarmvattenberedare, har ofta gått att få ordning på genom att plocka loss allt som går att få ut och ultraljudstvätta innanmätet i någon sur häxbrygd (Hessa Kalkbort + hetvatten eller liknande).
Finns det inte tillräckligt med fjädring i installationerna omkring ventilen för att bända isär rören så man kan få loss den?
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 31122
Karma +22/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: ESBE VFA103 påfyllningsventil
«
Svar #2 skrivet:
29 maj 2026, 15:09:13 »
Citera
Köp annars en identisk, käglan går att skruva loss på den.
«
Senast ändrad: 29 maj 2026, 15:11:36 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 766
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: ESBE VFA103 påfyllningsventil
«
Svar #3 skrivet:
29 maj 2026, 18:49:10 »
Citera
torbjorn_forsman:
Nej, det går inte att bända isär rören alls! Man måste såga av åtminstone röret på ena sidan av ventilen för att få bort den.
I och för sig går det väl att skarva i ett nytt rör sedan man bytt ventilen men det verkar onödigt bökigt om det bara är någon enkel "standard"-packning i ventilen som går att byta ut!
Carl N:
Jag har också tänkt på att köpa en ny ventil och bara flytta över "käglan" men min ventil (VFA103) är en gammal utgången version och jag vet inte om grejorna från den nya versionen (VFA203) passar i min ventil.
«
Senast ändrad: 29 maj 2026, 19:53:46 av Per Lu
»
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4303
Karma +3/-1
HBerggren
SV: ESBE VFA103 påfyllningsventil
«
Svar #4 skrivet:
Idag
kl. 11:19:20 »
Citera
Nästan vanligare med hål i varmvattenberedaren än läckande påfyllning. Om du stänger av värmepumpen och lyssnar på påfyllningen via en skruvmejsel så borde du höra om den läcker.
Nästa steg blir att gå till botten med det med rörmockeri så du vet helt säkert vad som händer.
Om beredaren läcker rekommenderar jag att man sätter en extern beredare istället, om det är en inbyggd beredare idag eftersom beredare och värmepump är dyra med separat livslängd.
Det går att ändra befintlig värmepump så den klarar extern beredare om det inte redan ser ut så idag. Mycket skönare med en utgift på 25000 helt plötsligt än 10000-125000 kr. När värmepumpen är slut kan beredaren stå kvar och vice versa.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 766
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: ESBE VFA103 påfyllningsventil
«
Svar #5 skrivet:
Idag
kl. 13:54:47 »
Citera
Den tanken har också slagit mig (att det läcker inuti pumpen). Men då är frågan hur det ser ut i en IVT Greenline från 2002. Det måste ju då läcka från tappvattendelen (inbyggda varmvattentanken) till elementvattensystemet! Vart kan det läcka, vilka materiel är inblandade mm. Finns det anslutningar/kopplingar i pumpen som kan börja läcka eller har det börjat rosta hål någonstans?
Jag skall kolla om jag kan höra (med stetoskop) om det "pyser" någonstans men ännu det är så lite vatten som läcker (säkert mindre än 1 liter per dygn) så det är inte säkert att det hörs.
Är det ett internt läckage så byter jag pump. Det är ingen ide att lägga ner "25 tkr" på en 23 år gammal värmepump. Dessutom vill jag förstås då byta pump i sommar i så fall så att bytet inte tvingas göras mitt i vintern. Fast å andra sidan skulle en större varmvattenvolym inte sitta fel redan som det är eftersom jag egentligen har för liten volym vatten i elementsystemet
«
Senast ändrad:
Idag
kl. 15:37:01 av Per Lu
»
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5444
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: ESBE VFA103 påfyllningsventil
«
Svar #6 skrivet:
Idag
kl. 16:15:09 »
Citera
Ökar trycket i värmeytemet. Då finns bara ett sätt att få reda på om det läcker mellan VV och system.
Tappa ur till 0,8 bar och till natten stänger du av vattnet till VVB ( finns en ventil säkert nertill på VP ).
Har trycket stigit på morgonen är det läcka, det förekommer rätt ofta att det rostat igenom en svetspor, antingen mot systemet eller att det läcker med vatten under VP.
Ökar inte trycket, blir det en sväng till, öppna mot VVB och stäng inkommande vatten på natten i huset.
Finns i princip bara 2 kanditater när trycket ökar i systemet, genomrostad svetspor eller påfyllningsventil.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
ESBE VFA103 påfyllningsventil
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1407
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
T Ramsmark
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info