R290 kan ta lika mycket energi från frånluften men det sker vid ett lägre tryck i förångaren jämfört med R32 vilket kräver en större kompressor. Resonemanget om temperaturdifferens förångare/utetemperatur stämmer inte, det finns inget som säger att det måste vara samma tryck i förångaren när det är olika köldmedier.

Fattar inte detta.
Propan kokar vid -42, det blir inte kallare än så vad man än gör, oavsett tryck, om utetempen är -40 får man väldigt liten tempskillnad mellan luft och gastemp i förångare och liten värmeövergång.
Du får förklara bättre om jag missuppfattat något.

Att det krävs högre tryck på R32 vet jag förstås, men det har ju ingen betydelse egentligen så längre prylarna håller för det.
Fördelen borde vara att förångartempen blir -52 grader när gasen kokar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 10009
  • Karma +19/-4
SV: byta värmepump
« Svar #16 skrivet: Idag kl. 10:47:44 »
Det stämmer att propan kokar vid -42 grader vid atmosfärstryck men det är inget som hindrar att det är undertryck relativt lufttrycket i förångaren. Är trycket 0,7 bar absolut kokar propan vid -50 grader. Köldmediekretsen är ett slutet system, molekylerna därinne påverkas inte av lufttrycket.

Däremot behövs det en större kompressor. Vid -50 grader är densiteten för mättad ånga av propan ungefär hälften av den för R32. Man måste ta hänsyn till att samma flöde i kg/s inte ger samma mängd värme i kondensorn men jag har inga data för R32. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36382
  • Karma +58/-51
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: byta värmepump
« Svar #17 skrivet: Idag kl. 11:18:57 »
OK, det förklarar saken, jag hade fått för mig att man aldrig gick mot vacuum på en värmepump, men det kanske bara är jag som tänker fel och/eller att det inte brukar behövas med andra köldmedier.
Men det borde väl kunna påverka COP om man måste gå så lågt.
Något måste ju förklara att varken uteffekt eller COP blir bättre på de R290-maskiner jag granskat i alla fall.
Kan det bli mer problem med läckage om man ligger på vacuum?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!