Författare Ämne: Metalliskt missljud Nibe F750  (läst 123 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad sledgas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
Metalliskt missljud Nibe F750
« skrivet: 22 mars 2026, 20:55:53 »
La idag märke ett missljud från vår Nibe F750 vi inte hört tidigare. Metalliskt som om man drog en skruvmejsel över en spänd fjäder. Bifogar film.

Jag dristar mig till att gissa att det är fläkten som ger detta ljud. Dels låter det som högst vid fläkten, samt att det ger ett annat, mer utdraget, ljud om fläkthastigheten sänks. Plus att det försvinner helt vid avstängd fläkt.

Vad som talar mot det är att det återkommer med säg 1-2 minuters mellanrum, så det kan ju vara något annat som fortplantar sig. Men ljudet kommer så snart fläkten startar, redan innan kompressorstart.

Hade rörfirma som böt expansionskärl här i veckan, men det är väl långsökt att tro att det ska ha med saken att göra?

Tacksam för tips på vad det kan vara.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31038
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Metalliskt missljud Nibe F750
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 08:05:51 »
Gissar på att lagren börjar bli dåliga.
Expansionskärlet sitter ju där nere så de borde inte varit där uppe och rotat när detta byttes.  Sc:,h
Ljudet låter som att fläkten skrapar emot nånstans då och då, och är det sporadiskt så borde det vara lagren som börjar ge sig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sledgas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Metalliskt missljud Nibe F750
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 08:49:46 »
Gissar på att lagren börjar bli dåliga.
Expansionskärlet sitter ju där nere så de borde inte varit där uppe och rotat när detta byttes.  Sc:,h
Ljudet låter som att fläkten skrapar emot nånstans då och då, och är det sporadiskt så borde det vara lagren som börjar ge sig.
Jag tror att du har rätt. Idag hörs tydligare tjut och vibrationer från fläkten. Siktar på lagerbyte så får vi se. Tack!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!