Författare Ämne: Lågtryckslarm Nibe F1255-12  (läst 675 gånger)

Erik Renberg och 4 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad LG86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lågtryckslarm Nibe F1255-12
« Svar #15 skrivet: Idag kl. 11:00:16 »
Kan det vara att den är dåligt blandad?

Har testat med att köra manuell drift på kb 90%
6.1 in, 3.5 ut har redan fått ett larm inatt och två nu på dagen varav det senaste skedde vid värme.

Talade lite med borraren angående frostskyddet och han trodde det var luft.
Det vore ju toppen om det var så enkelt, men borde man inte få ut åtminstone en liten bubbla ur luftni gen då?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3068
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Lågtryckslarm Nibe F1255-12
« Svar #16 skrivet: Idag kl. 16:48:38 »
Hur har du kollat spritblandningen ? Kolla med en refraktometer, för spolarvätska. den skall hålla minst -16 till -17 grader.

Inloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 10005
  • Karma +19/-4
SV: Lågtryckslarm Nibe F1255-12
« Svar #17 skrivet: Idag kl. 21:05:05 »
Tror inte på dålig blandning. Pumpen har ju varit i drift ett par veckor. Det sker en omblandning i slangen. Närmast slangväggen är hastigheten låg. Är det det laminär strömning är det en parabolisk hastighetsprofil så att hastigheten i slangens centrum är dubbelt så stor som medelhastigheten över hela slangens tvärsnitt. Det kommer att blandas om med tiden. Dessutom borde problemet bli mindre med tiden om dålig omblandning var orsaken till problemet. Nu verkar det snarare tvärtom. Stoppen blir mer frekventa. 

Med tanke på att fast inställd 90 % fart på köldbärarpumpen inte löste problemet skulle det vara intressant att veta om det finns någon koppling mellan temperaturen efter expansionsventilen och temperaturen på utgående köldbärare. Om KBut av någon anledning sjunker (t.ex. problem med köldbärarpumpen) ska temperaturen efter expansionsventilen också sjunka.

Är det fel på expansionsventilen kan temperaturen efter den sjunka men KBut får inte motsvarande sänkning. Går kompressorn med konstant fart kommer KBut tvärtom att öka något då pumpens effekt minskar.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!