Lägger upp problemet jag har haft med min pump, då det kanske kan hjälpa någon som får samma fel.
CS-E9DKEW från 2005
"Fick felkod H23 "Indoor heat exchanger temperature sensor abnormality" .
Efter omstart kom det tillbaka efter varje avfrostning. Jag provade då att ta bort rör-sensorn och hänga på sidan av innerdelen, då kom inte larmet tillbaks. Men för att fläkten ska gå igång när den gör värme måste givaren tillbaks. Jag monterade då änden givaren med stripe på ett rör längre upp. Den fungerade hyfsat men kunde inte gå på full fläkt men inga larm.
Skaffat ny givare och nu går den utan larm och sensor placerad i rätt fäste.