Har en 2025-10 som fick hetgaslarm flera ggr när det var kallare än -16. Återstartade och sen går den. Men hetgastempen varierar mycket sen dess, någon gång ca 80 men oftast ca 45. Kompressor bytt för 4 mån sen.
typiska värden: 5.9 Uteluft -10,4 5.10 Förångartemp -12,9 5.11 Suggastemp -7,4 5.12 Vätskeledn temp 37,9 5.13 Hetgastemp 42,9 5.14 Returtemp 38,9 5.15 Diff 8,2
Innebär låg hetgastemp att pumpens effektivitet är dålig?