Författare Ämne: Smygkokning Arimax 35 KW  (läst 44 gånger)

Jisse och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad arimax

  • Panchoveterinär
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur får man snöfria solfångare ?
Smygkokning Arimax 35 KW
« skrivet: Idag kl. 11:17:07 »
Smygkokande panna
Eldat under 40 år med ved i Arimax 35 kW 3200 lit acktank + 200 liter öppet expansionskärl på vinden. Bergvärme sedan 2009. Under de senaste åren med höga elpriser  har jag stängt av bostadshuset IVT Greenline H+ E17.  under kalla vintermånaderna.  En natt i förra veckan  kokade värmesystemet nära nog ljudlöst. Inget vanligt buller enbart ett lågmält brusande. Hustrun vaknade och larmade. I pannrummet ångbastu och strömmande vatten från ack-tankens skvallerrör.

Tank Temp ” tanktopp” 103 gr, ”tank mellan”och ” tank botten”  96 gr. Noterade att manometern  visade 0,4 Bar, långt under normala 0,7 Bar.  Fyllde på kallt vatten i värmesystemet och återställde normala 0,7 Bar. 
Senare vid 8 tiden påföljande morgon kalla element. Via e-logger kan jag se att
” tyst” kokning pågått en halvtimme. Konstaterar att inkommande ledning från ack-tank till cirkulationspump   är iskall och toppfyller värmesystemet. Genast kommer värmecirkulationen igång igen. Kluckande ljud från övervåningens radiatorer talar för   luft i värmesystemet. 
Frågor. Har aldrig tidigare erfarit denna typ av smygkokning.  Det var - 25 gr. Kan expansionskärlets avluftningsrör uppe på taket ha frusit och skapat övertryck i kärlet och orsakat forcerad tömning via expansionskärlets utgående skvallerrör som mynnar i pannrummet? Finns andra förklaringar/orsaker?

Förebyggande åtgärder
1. Larm kopplat till tankpemperatur är inkopplat och aktiverades med SMS men mobilen var tyvärr urladdad.
2. Ansluta en tryckgivare till e-logger som larmar vid lågt alt.  högt tryck (Under 0,6 resp. över 0,8 Bar ).
3. Ytterligare tips!???
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh

Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5419
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smygkokning Arimax 35 KW
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 14:59:25 »
Flödesproblem mellan panna och tankar. Har inte varit i drift på länge. 3 termometrar på laddomaten varav tank ca som expl. 60 C uppifrån samma som panntemp. in till panna ca 10 - 15 C mindre.
Nu var det 90 C från tank och då var tanken full och pannan lyfte tempen till kokpunkt, då blir urkok av syre/luft som ska gå upp till taket.
Orsak till kok:
 1 Laddpumpen går inte som den ska, öka farten på den.
 2  Termostaten i laddomaten kärvar och blandar inte laddtemp och tanktemp som den ska.
 3 Du lägger in för mycket ved, och retur från tank blir för hög.
Ladda in ved med måttliga mängder, lite lagom mot slutet, kanske bara en halv gryta då.
Med 3,5 m3 tank så går det åt att höja tempen från ca 45 C i botten till ca 90 i topp, att elda med din panna Räkna inte med full 35 kW, blir mindre. Kanske 30 kW som max.
Diff på 45 C X 3,5 m3 = 182 kW / 30 kW = ca 6 timmar + det som som behövs i värme i huset.
Så kokar det, så är det bara att pannan inte kyls av. Och framför allt, är det 90 C från tank, blir det att stänga alla spjäll på pannan och stoppa eldhärden.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!