Flödesproblem mellan panna och tankar. Har inte varit i drift på länge. 3 termometrar på laddomaten varav tank ca som expl. 60 C uppifrån samma som panntemp. in till panna ca 10 - 15 C mindre.
Nu var det 90 C från tank och då var tanken full och pannan lyfte tempen till kokpunkt, då blir urkok av syre/luft som ska gå upp till taket.
Orsak till kok:
1 Laddpumpen går inte som den ska, öka farten på den.
2 Termostaten i laddomaten kärvar och blandar inte laddtemp och tanktemp som den ska.
3 Du lägger in för mycket ved, och retur från tank blir för hög.
Ladda in ved med måttliga mängder, lite lagom mot slutet, kanske bara en halv gryta då.
Med 3,5 m3 tank så går det åt att höja tempen från ca 45 C i botten till ca 90 i topp, att elda med din panna Räkna inte med full 35 kW, blir mindre. Kanske 30 kW som max.
Diff på 45 C X 3,5 m3 = 182 kW / 30 kW = ca 6 timmar + det som som behövs i värme i huset.
Så kokar det, så är det bara att pannan inte kyls av. Och framför allt, är det 90 C från tank, blir det att stänga alla spjäll på pannan och stoppa eldhärden.