ag har problem med en Toshiba luftkonditionering/super digital inverter, modell RAV-SP1404AT-E1 (utedel) på jobbet.
På innedelens betjeningsenhet visas felkoden L29 ("ospecificerad fel på utedelen").
Enligt service-manualen (sid 43) betyder L29 "Outdoor unit Other outdoor unit error", ofta relaterat till:Defekt del på outdoor P.C. board (t.ex. MCU-kommunikation, EEPROM eller TH-sensor för heat sink).
Felaktig jumper-inställning om servicekort används. (Ej bytat)
Andra fel som heat sink överhettning, gasläckage eller 4-vägsventil fel.
På utedelens printkort (MCC-serie eller liknande) lyser en gul/orange LED stadigt (troligen power/CPU OK).
En grön LED (förmodligen D0805 eller diagnose-LED) blinker i ett repeterande mönster: 4 snabba blink (burst på ca 100–150 ms per blink, väldigt snabbt – ca 4–6 Hz) följt av ca 2 sekunders paus (släckt). Mönstret är konsekvent: 4 blink → paus → 4 blink → osv. (bekräftat via video slow-motion, inte 5 blink).
Detta blinkmönster pekar ofta på kommunikationsfel mellan MCU och IPDU (inverter-delen) eller heat sink temperatur-sensor/överhettning – vilket passar bra med L29 som "IPDU-related other error" i RAV-SP-serien.Vad jag redan provat:Strömbrytare (breaker) av i 15–20 minuter för reset → felet kommer tillbaka.
Visuell kontroll: Inget uppenbart bränt/spår, men inte öppnat djupare än så.
Frågor/tankar:Är detta typiskt IPDU/inverterkort-fel på denna modell (vanligt efter 5–10 år)?
Tack för hjälp – gärna tips på nästa steg eller vanliga lösningar för just RAV-SP1404AT-E1!
En ny 10 kW Mitsubishi er redan bestäld, men det vore kul om den gamle kunne fixas.
Et nytt kretskort kostar 700 Euro, og troligen mycket mera i Danmark