Författare Ämne: Högtryckslarm Bosch Compress 7800i LW 8 MF  (läst 67 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad folkdanskung

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Högtryckslarm Bosch Compress 7800i LW 8 MF
« skrivet: 21 februari 2026, 17:08:06 »
Hej,
Vi har ett hus byggt 2024 på 169kvm, både hus och platta är välisolerat, 340mm i väggarna och drygt 500 i tak. Uppvärmning är en Bosch Compress 7800i LW 8 MF med ett borrhål på 200m, vi har även FTX. Golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåning.

Vid leverans så var ventilerna till golvvärmefördelaren defekta, så de släppte konstant igenom även när ställdonen var stängda, vilket medförde att vi har haft omkring 25 grader i huset även när det var -25 ute... Pumpen stod då inställd på 14 grader. Ni kan gissa hur varmt det var på sommaren.

Nu fick vi äntligen ventilerna utbytta på garanti i veckan, så temperaturen i huset är faktiskt vad termostaterna är inställda på. Men, nu varnar pumpen istället högtryckslarm 5299. Efter byte av ventilerna ställdes pumpen upp till 21 grader, men i felsökningen ställde vi ned den till 16 grader och bröt strömmen temporärt. Då larmade inte på några timmar. Vi har nu ställt ned den igen till 12 grader och startat om varvid den inte larmar, men jag anar att larmet kommer tillbaka om några timmar. Larmet går alltså inte att kvittera bort temporärt.

Jag kan tillägga att jag rensat brinefiltret två gånger tidigare, obetydligt med skräp i det. Likaså filtret till värmebärarsystemet, som även är luftat till den grad att jag inte kan få ur mer.

Vad som är intressant är att värmepumpen verkar dumpa värme ner i borrhålet just nu. Tidigare har det varit 4 graders skillnad, där t.ex. brine upp är 3 och ner -1 eller liknande, men nu har tempen i borrhålet pendlat upp till 22 grader och från pump ner till hål kring 20. Se bifogade bilder. Huset är tekniskt klassat som passivhus efter energiberäkning och är väldigt tätt men att pumpen ska dumpa så här mycket värme i borrhålet känns märkligt. Det har bara pågått en dag, men ändå.

Är det rimligt att inställd temperatur på pump ska vara 12 grader eller mindre? Jag förstår att det är en massa parametrar, flöde, etc., som regleras av temp och att de är anpassade för ett mindre isolerat hus men känns ändå väldigt lågt.

Om nu larmet kommer tillbaka, är det någon som har en idé vad vi skulle kunna göra? Fortsätta sänka önskad temp på pump?

Mvh Marc

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4988
  • Karma +7/-5
SV: Högtryckslarm Bosch Compress 7800i LW 8 MF
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2026, 18:59:22 »

Högtryckslarmet blir då värmepumpen inte blir av med den värme som produceras.

Det är en fördel om du har termostaterna fullt öppna, både på radiatorer och golvslingor.

Då ställer du in värmekurvan så att du får den temperatur du vill ha från golvvärmen. Gissar och tror att även övervåningen får en temperatur som du kommer vara nöjd med, om du inte har nåt kontor/arbetsrum som kräver en hög temperatur.

När du väl har fått till värmekurvan som inte skapar övertemp, så kan du ställa in termostaterna i de rum som behöver en extra kontroll.


Utloggad folkdanskung

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högtryckslarm Bosch Compress 7800i LW 8 MF
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2026, 22:18:45 »
Aha, tack för vägledningen! Jag levde i villfarelsen att saker som dessa var gjort vid installation av vvs:are men kan se nu när jag börjar gräva att så inte var fallet. Vi har haft fullt upp med att färdigställa andra saker med husbygget så att grotta ner sig i värmepumpen har aldrig lyckats toppa priolistan. Har ställt upp värmen, öppnat termostater på alla radiatorerna fullt, justerat flödesbegränsarna för slingorna enl. dokumentation och kopplat lös ställdonen. Tryckte ner värmekurvan ganska rejält, så nu får vi se hur systemet svarar.

Återigen, tack!
Mvh Marc

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4988
  • Karma +7/-5
SV: Högtryckslarm Bosch Compress 7800i LW 8 MF
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2026, 22:36:52 »

Perfekt!

Gissar att du klarar dig med +40° vid -20°.

När värmepumen/kompressorn inte är i drift, så blir temperaturerna på brine densamma som insidan värmepumpchassiet.

Det sker då det inte är något flöde mellan värmepump och borrhål.


 

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!