Hej,
Vi har ett hus byggt 2024 på 169kvm, både hus och platta är välisolerat, 340mm i väggarna och drygt 500 i tak. Uppvärmning är en Bosch Compress 7800i LW 8 MF med ett borrhål på 200m, vi har även FTX. Golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåning.
Vid leverans så var ventilerna till golvvärmefördelaren defekta, så de släppte konstant igenom även när ställdonen var stängda, vilket medförde att vi har haft omkring 25 grader i huset även när det var -25 ute... Pumpen stod då inställd på 14 grader. Ni kan gissa hur varmt det var på sommaren.
Nu fick vi äntligen ventilerna utbytta på garanti i veckan, så temperaturen i huset är faktiskt vad termostaterna är inställda på. Men, nu varnar pumpen istället högtryckslarm 5299. Efter byte av ventilerna ställdes pumpen upp till 21 grader, men i felsökningen ställde vi ned den till 16 grader och bröt strömmen temporärt. Då larmade inte på några timmar. Vi har nu ställt ned den igen till 12 grader och startat om varvid den inte larmar, men jag anar att larmet kommer tillbaka om några timmar. Larmet går alltså inte att kvittera bort temporärt.
Jag kan tillägga att jag rensat brinefiltret två gånger tidigare, obetydligt med skräp i det. Likaså filtret till värmebärarsystemet, som även är luftat till den grad att jag inte kan få ur mer.
Vad som är intressant är att värmepumpen verkar dumpa värme ner i borrhålet just nu. Tidigare har det varit 4 graders skillnad, där t.ex. brine upp är 3 och ner -1 eller liknande, men nu har tempen i borrhålet pendlat upp till 22 grader och från pump ner till hål kring 20. Se bifogade bilder. Huset är tekniskt klassat som passivhus efter energiberäkning och är väldigt tätt men att pumpen ska dumpa så här mycket värme i borrhålet känns märkligt. Det har bara pågått en dag, men ändå.
Är det rimligt att inställd temperatur på pump ska vara 12 grader eller mindre? Jag förstår att det är en massa parametrar, flöde, etc., som regleras av temp och att de är anpassade för ett mindre isolerat hus men känns ändå väldigt lågt.
Om nu larmet kommer tillbaka, är det någon som har en idé vad vi skulle kunna göra? Fortsätta sänka önskad temp på pump?
Mvh Marc