Författare Ämne: Laddomat kyler inte vedpanna  (läst 192 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad perande

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Laddomat kyler inte vedpanna
« skrivet: 21 februari 2026, 00:05:47 »
Sedan kanske 10 år har jag en Effecta Woody vedpanna, årsmodell 2008, kopplad mot två 750 l tankar med Laddomat 21-60. Jag installerade den själv. Den var begagnad och jag köpte den o tankarna av en återförsäljare av pannan. Då var installationen gjord med 28 mm rör, så jag har fortsatt med det. Avstånd panna - tank ca 1,5 meter med två 90 graders böjar.
I höstas bytte jag expansionskärl (tryck). Förtryck ca 0,6 bar, laddat ca 1,4 bar. Efter det har det inte gått att köra pannan på full effekt. Den har termisk avstängning och när den når 85 grader stänger fläkten av. Därefter måste jag vänta en halvtimme tills temperaturen går ner till 75 grader för att få igång pannan igen. Jag har en automatluftare på kretsen panna - tank samt en på kretsen tank - radiator. Jag har testat att lossa lite på klämringsanslutningen för avluftaren panna-tank för att se om den fungerar och det verkar den göra - ingen luft kom ut, bara vatten. Jag bytte termostat på Laddomaten till 63 grader, men det hjälpte inte. Tänkte att pumpen kanske inte var OK och bytte hela Laddomaten till en ny. Fortfarande ingen skillnad.
Eftersom hela systemet fungerade innan bytet av expansionskärlet tänker jag att problemet egentligen bara kan vara att jag fått in luft som jag inte blir av med. Hur kommer jag vidare?
Tacksam för alla förslag! Jag har kollat med två rörmokare, men de vet lika lite som jag!

Utloggad Capt.M

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
SV: Laddomat kyler inte vedpanna
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2026, 08:41:01 »
Något verkar uppenbart hindra cirkulationen, tänker att kanske något skräp lossnat i samband med bytet av expansionskärl och sedan fastnat någonstans. Går det genom att följa temperaturerna förstå ungefär var stoppet sitter?

Kanske kan man koppla på en trädgårdsslang på strategiska ställen och spola igenom systemet?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.

Utloggad BiggerDigger

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 898
  • Karma +2/-2
  • vedeldare
SV: Laddomat kyler inte vedpanna
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2026, 10:22:27 »
Ta kort på termometrarna vid laddomaten före samt efter öppning. Ta samtidigt kort på pannans termometer samtidigt så ska vi fundera.
Totaltelförbrukning 6100kw/år

calmar v33 vedpanna 1500 liter acktankar,170kvadrat+100 kvadrat uppvärmd källare byggt -54. Kamin i vardagsrummet.

Eldar en kubik ved i veckan. Det brinner bra där inne i pannan!

En FH35 installerad 2014. Fungerar ännu bra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 3964
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!