Författare Ämne: Kallt innomhus - Thermia Calibra Eco Duo  (läst 270 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad claeysson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kallt innomhus - Thermia Calibra Eco Duo
« skrivet: 18 februari 2026, 13:29:58 »
Hej!

Har en Thermia Calibra Eco Duo sedan några år tillbaka. De senate veckorna upplever jag att de blivit kallt inne (17-18°C). Inte ändrat något på värmekurvan och utegivaren verkar funka som den skall. Inte varit kallt vid dessa utetemperaturer tidigare. Kollat COP-värde och noterat att jag legat ganska dåligt, ca 2.5 för varme och 2.0 för vatten. Känns som att pumpen inte rikligt orkar med. Min värmepump går på en ganska gammal jordvärmeslinga och jag har rätt låga brinetemperaturer.

Fått högtryckslarm vid några tillfällen när pumpen gjort varmvatten så jag har spolat vv-tanken.

Elförbrukningen på pumpen ligger på ca 100kwh per dygn de senatse dagarna (-5 till -10°C).

Tycker även att kompressorn låter skumt. Skulle nog säga att ljudet har ändra sig senaste tiden. Lyssna på ljudet här:
https://imgur.com/RbrqfVY

Brine in och ut


Framledning och bör


Kompressorhastighet


Driftläge (Gult vatten, Rött värme)




Är COP-värdet som förväntat vid denna utetemperatur?
Varför kan innetempen ha blivit så mycket lägre? (från 21°C till 17°C)
Borde jag vara orolig för kompressorn?


« Senast ändrad: 18 februari 2026, 13:32:47 av claeysson »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3044
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kallt innomhus - Thermia Calibra Eco Duo
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 05:22:27 »
eftersom diffen på kb är så låg, och framledningen inte ser ut att komma upp i börvärde, så tror jag du har läck på kylkretsen.
Skulle tippa på att det är någon av trycktransmittrarna som läcker, men ta dit en tekniker som kan dessa pumpar, så får du nog ordning på den.
Skulle jag vara dig skulle jag stänga kompressor och köra på el, tror du har ganska höga hetgaser, kan du se vad den ligger på vid drift? kan även heta kompressortemp

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!