Ivt Aw 290 nollställa larm
« skrivet: 10 februari 2026, 15:26:03 »
Hej!
Finns det möjlighet att automatiskt kvittera larm som kommer ?
Har problem med att den inte vill avfrosta när det är kallare än -14. Varmare än så funkar det bra.
Less att springa upp och ner i källaren:)
MVH Johannes

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30955
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt Aw 290 nollställa larm
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2026, 09:04:40 »
Låter väl mer som att man borde fixa till avfrostningsfunktionen istället för att kvittera automatiskt?
Vad är det som händer när den inte vill avfrosta? Vilket larm dyker upp och hur ser utedelen ut då?

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JohannesK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt Aw 290 nollställa larm
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2026, 17:36:45 »
Hej.
Det står fel på fyrvägsventil.
Offert på ca 40k är inte aktuellt att göra på denna gamla anläggning.
Går det inte att automatiskt kvittera så får jag ställa att den bara går ner till -14 istället för -20. Varmare än -14 verkar den funka.
MVH Johannes


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30955
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt Aw 290 nollställa larm
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2026, 22:26:05 »
Intressant, 4-vägsventilen funkar alltså vid -14 C och varmare, men inte kallare.  Sc:,h
Lyckas den avfrosta så att det är tillbakagången som jäklas?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!