0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.
Jag hänger inte helt med på detaljerna, men är kontentan att COP inte är som bäst under de varmare månaderna när värmebehovet är lågt? Det låter väl rimligt, men min känsla är att jag inte haft särskilt bra COP-värde under någon period senaste året. Jag kollade nu och snitt för senaste månaden är förvisso bättre - det ligger på 4,4 - men det är ju ändå en bit ifrån de värdena som övriga användare verkar få (SCOP över 5, eller 5,6 den kallaste månaden, som vissa rapporterar). Jag skulle gärna se att SCOP kommer upp i trakten kring 5 för att vara nöjd, men då räcker det ju inte att den är uppe och nosar på det värdet under enstaka veckor, utan det ska ju vara ett snitt över året.
Det är radiatorer på övervåningen. Hur är de dimensionerade? Om det är som det brukar vara, att de är dimensionerade för betydligt högre framledningstemperatur än golvvärmen, finns det ingen möjlighet att nå SCOP 5. Skulle vilja hävda att även med golvvärme i hela huset går det inte att nå så högt värde. Finns det ett separat cirkulationssystem för golvvärmen med shunt och cirkulationspump? Om det är så är huset att betrakta som ett radiatorhus.
De kan inte vara så att cirkpump går för sakta i lägsta läget så den inte blir av med värmen ordentligt vilket skulle kunna generera fler start och stopp?