Författare Ämne: COP S1256-13  (läst 18963 gånger)

0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 10044
  • Karma +19/-4
SV: COP S1256-13
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2026, 09:17:34 »

Jag hänger inte helt med på detaljerna, men är kontentan att COP inte är som bäst under de varmare månaderna när värmebehovet är lågt? Det låter väl rimligt, men min känsla är att jag inte haft särskilt bra COP-värde under någon period senaste året. Jag kollade nu och snitt för senaste månaden är förvisso bättre - det ligger på 4,4 - men det är ju ändå en bit ifrån de värdena som övriga användare verkar få (SCOP över 5, eller 5,6 den kallaste månaden, som vissa rapporterar). Jag skulle gärna se att SCOP kommer upp i trakten kring 5 för att vara nöjd, men då räcker det ju inte att den är uppe och nosar på det värdet under enstaka veckor, utan det ska ju vara ett snitt över året.


Det är radiatorer på övervåningen. Hur är de dimensionerade? Om det är som det brukar vara, att de är dimensionerade för betydligt högre framledningstemperatur än golvvärmen, finns det ingen möjlighet att nå SCOP 5. Skulle vilja hävda att även med golvvärme i hela huset går det inte att nå så högt värde. Finns det ett separat cirkulationssystem för golvvärmen med shunt och cirkulationspump? Om det är så är huset att betrakta som ett radiatorhus.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36616
  • Karma +59/-53
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: COP S1256-13
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2026, 09:43:20 »
Kurva 6 år ju ändå helt OK om huset kan hållas varmt med den kurvan, men jag håller med om att SCOP på över 5 känns nästan orimligt, även om tillverkarna kommer dit i sina tester.
COP på den vid en nominell uteffekt på drygt 4 kW och med 0 grader på KB och 45 På värmebäraren är 3,81
Vid 45 grader framledningstemp ligger väl dessutom som regel uteffekten på kanske 8 kW eller nåt sånt, och COP blir ännu lägre.
Hur de kan komma över 6.0 i angiven SCOP övergår mitt förstånd.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 10044
  • Karma +19/-4
SV: COP S1256-13
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2026, 11:18:50 »
Har inte klart för mig hur SCOP definieras i detalj. Ingår varmvattenberedning för ett normalhushåll?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 365
  • Karma +0/-0
SV: COP S1256-13
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2026, 11:37:36 »
De kan inte vara så att cirkpump går för sakta i lägsta läget så den inte blir av med värmen ordentligt vilket skulle kunna generera fler start och stopp?

Utloggad fsml2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: COP S1256-13
« Svar #19 skrivet: Idag kl. 08:45:17 »
Det är radiatorer på övervåningen. Hur är de dimensionerade? Om det är som det brukar vara, att de är dimensionerade för betydligt högre framledningstemperatur än golvvärmen, finns det ingen möjlighet att nå SCOP 5. Skulle vilja hävda att även med golvvärme i hela huset går det inte att nå så högt värde. Finns det ett separat cirkulationssystem för golvvärmen med shunt och cirkulationspump? Om det är så är huset att betrakta som ett radiatorhus.

Tyvärr har jag lite för dålig kunskap för att kunna svara på frågorna. Hur vet jag hur radiatorerna är dimensionerade?

Min förhoppning om att nå SCOP=5 är huvudsakligen baserat på de få inlägg jag sett från andra ägare av samma pump som anger COP-värden över 5. Men det kanske är rena golvvärmehus med bättre värmesystem överlag - det kan jag inte svara på.

Sen har jag resonerat att COP-värdet framförallt borde avgöras av delta-T på köldbärare och vald kurva. Har jag ett radiatorsystem så kommer en låg kurva leda till dålig komfort, men COP-värdet borde väl fortfarande vara bra? Men det kanske är en alltför förenklad bild av hur det funkar?

Angående framledningstemp så ser det ut som på bilderna nedan (givet att jag tittar på rätt kurvor, BT2 och BT3) senaste veckan. Även dessa kurvor är ju väldigt "spikiga". Är det normalt?

De kan inte vara så att cirkpump går för sakta i lägsta läget så den inte blir av med värmen ordentligt vilket skulle kunna generera fler start och stopp?

Kanske det! Finns det några värden jag kan kolla på för att undersöka det mer? :)



Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!