Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Panasonic luftvatten tcap 16kw aggressiv kompressorinställning?  (läst 305 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad G

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har en Panasonic luftvatten aquarea t-cap 16kw värmepump som jag haft sen i december.
Modell WH-ADC16K9E8/WH-UDZ16KE8
Den funkar generellt bra, men jag har känslan av att kompressorn går igång alldeles för ofta. När jag kikat på andra luftvatten verkar de gå längre tid per cykel och inte lika aggressivt som min.

Data är enl följande:
AV/På räknare: 12550
Totalt drifttid: 703t

Mitt hus, stor källare 150kvm med golvvärme. Vattenradiatorer på lika stor ovanvåning. Bra isolering, byggt 2001.

Enl chat gpt är detta på tok för många start/stop för att det ska vara effektivt och nyttigt för kompressorn. Kan min känsla och chatgpts info stämma?

På denna modell verkar man inte kunna ställa in gradminuter eller kompressoreffekt så att den går lugnare/längre med färre start/stop?

Hur kan jag optimera effektiviteten/livslängden?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30918
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Panasonic luftvatten tcap 16kw aggressiv kompressorinställning?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2026, 12:02:58 »
Är den kopplad med flytande kondensering mot huset?
I så fall kanske det handlar om att ställa in en korrekt kurva och öppna upp alla termostater?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad G

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic luftvatten tcap 16kw aggressiv kompressorinställning?
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2026, 12:14:45 »
Är den kopplad med flytande kondensering mot huset?
I så fall kanske det handlar om att ställa in en korrekt kurva och öppna upp alla termostater?

Som jag tror jag förstår det är det flytande kondensering. Den styr på utetemp. Sitter en shunt som ställer in olika temp för golv o radiatorer. På radiatorerna uppe har jag wifistyrda termostater, eftersom jag vill att de ska stänga om jag eldar i kaminen. Men detta kanske är galet?

Kurvan samt delta_T ser ut såhär idag:

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30918
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Panasonic luftvatten tcap 16kw aggressiv kompressorinställning?
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2026, 12:18:12 »
Är nog detta som ställer till det, kurvan ser hög ut.
Shuntas vattnet till radiatorerna med? Knepigt, denna shunt bör ju vara så öppen det går i så fall, golven kan dock behöva lite lägre temp.
Ett hus byggt 2001 borde ha ett värmesystem som är dimensionerat för max temp 55 C när det är som kallast ute, och i verkligheten brukar det bli lägre än så.
Jag skulle öppna alla termostater (perfekt att trimma nu när det är kallt ute) och ställa ner kurvan tills det blir OK värme inne.
Under intrimmningen så får du skippa eldningen.
Varje ändring kan ta upp till ett dygn innan det blir stabilt, så på en vecka borde du hittat en bättre kurva.
« Senast ändrad: 04 februari 2026, 12:22:13 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad G

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic luftvatten tcap 16kw aggressiv kompressorinställning?
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2026, 12:29:27 »
Tackar! Så maxa alla termostater uppe och nere, kan ha något lägre i sovrummet kanske. Sen sänka övre värdet på kurvan ("60C") med steg om 5C, börjar med 55C?

Från tanken sitter en shunt som delar varmvattnet mellan golvvärme (lägre) och radiator ärmen (högre). Kan tilläggas att jag absolut inte är någon mästare på detta, men försöker bli bättre hehe

Jag har prövat tidigare att maxa alla termostater och då har det blivit som en bastu i källaren, men antar att det beror på det höga värdet.

Vad används Delta_T inställningen till? Den som nu är inställd på 5C?

Nästa fråga antar jag är hur jag ska kunna få systemet att strypa radiatorer uppe, men inte golvvärmen, om jag eldar med kamin?

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2872
  • Karma +6/-2
Tänk på att en luft/vattenvärmepump startar och stoppar kompressorn för varje avfrostning, så under de årstider förångaren måste frostas av regelbundet blir det minst två starter per timme oavsett om det behövs för temperaturregleringen eller inte.

I ditt fall talar dock siffrorna för att kompressorn bara går några få minuter för varje start och det verkar orimligt.  Kan du konstatera att det verkligen är så om du står och bevakar utedelen eller ordnar en egen loggning oberoende av värmepumpens egen mjukvara? Det skulle ju kunna tänkas vara en programbugg som gör att siffrorna i displayen inte stämmer med verkligheten.

Täta starter och stopp spelar ingen roll för kompressorns livslängd, det som kompressorn inte mår bra av är snarare starter efter flera dygns stillestånd då oljefilmen har försvunnit från glidytorna. Eller för den delen starter då kompressorn är så kall att det finns kondenserat kylmedium i den, ev löst i kompressoroljan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad G

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic luftvatten tcap 16kw aggressiv kompressorinställning?
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2026, 13:28:10 »
Från minnet så tycker jag att den går väldigt korta intervall. Den varvar upp rejält och kör kanske 5min för att sedan sluta. Avfrostning absolut, det verkar funka som det ska. Den frostar av när lamellerna bak är helt täckta.

Jag ska kika hur den jobbar under en halvtimma och ta lite data. Återkommer! Nu ställde jag dock ner maxtemp på kurvan till 55 och öppnade upp alla termostater på max.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!