Enligt första fotot så är det en framledning på 33 C. Kurvan står lite lustigt, ena benet är på + 15 C eller så är det - 15. Med då 50 C så kommer det att bli lite fel. Riktvärde som tumregel är när man har ellement, är vid noll ute så har man inställt på ca 42 C.
Med GV är det vid noll ute och kurva max ca 35 - 40 C normalt. Så se hur det blir att ändra kurvan.
Kan inte den VP i detalj, men det med 50 C är kanske att den vill ha den tempen ut, beroende på vad kurvan är inställd på.( eftersom kurvan står på 50 C ) Har du mätt tempen vid en fördelare så det är ca 50 C där som går ut på slingorna.
Sen att köldmediat är 33 C verkar konstigt.
För att få ordning på hur frisk VP är, eller att det fattas köldmedia. Så blir det att ta in en kylgubbe som kan mäta upp värdena på kompressorn.
Om det är svalt i huset eller för varmt, så kan det bero på att elpatron inte jobbar som den ska. Ser så ut på tempen VV.
Edit och termostaterna styr ställdon på fördelarna. Är dom helt öppna eller stängda, minst ett don måstae vara helt borta och lämpligt det som är badet. Finns det en baypass på någon fördelare, om du inte vet hur det ser ut. Så ta ett foto så alla delar syns i så närbild som möjligt.