Bytt givare och den visar lite varmare, dock inte tillräckligt varmt för att den ska gå. Ligger nu på ca -0 till -1. Den verkar indikera att den stänger redan på -0. Brine in ligger på ca 1. Har även installerat anliggningstermometrar på rören till FLM. De visar 6 resp 2 efter justering av trimventil (justerat när jag fick frostvakten att inte stänga). Dock fick jag vrida trimventilen nästan i botten för att uppnå detta.
Hur kommer jag vidare i felsökningen?
Förstår inte heller hur cirkulationspumpen är tänkt att justeras. Såvitt jag förstår går den på max hela tiden. Känns inte ekonomiskt smart.
Tillägg: När den väl hamnar på -1 och stänger ner verkar den aldrig starta upp igen. Termostaten är låst på -1 då, trots indikation att den stängt ner.