Jag har sedan några år haft en Nibe 2030-9 installerad mot en acktank som jag också kan värma med vedpanna och elpatron. Huset på ca 120 kvm ligger i Skåne. Gammalt men renoverat. Elpatronen, troligen 6kW, är deltakopplad och om jag lämnar den igång så håller huset 22 grader även vid -7 grader och bitande vind. Värmepumpen klarar inte detta på långa vägar.
Den har 7513 kompressorstarter, drifttid 18 311, drifttid tillsats 7898 timmar.
De larm jag får är oftast S1 07, motor circuit breaker FC2, phase monitor BA1, high pressure switch BP10, low pressure switch BP2. Den kan gå ett eller två dygn innan jag får detta larmet. Jag har haft S1 16, short operations time men det var ett något igensatt filter som efter rensning fixade felet. Idag fick jag S1 17, hot gas alarm vilket jag inte haft förut.
Jag har en cirkulationspump på värmepumpens slinga som styrs av värmepumpen. Värmepumpen startas av en enkel termostat som känner tempen i tanken. Jag värmer till knappt 40 grader. Max temp jag sett från pumpen är ca 50 grader.
Acktanken är ansluten med 22 mm kopparör med ca 10 meter till tanken.
Är detta boven i dramat? Värmepumpen blir inte av med värmen tillräckligt effektivt?
Hälsningar, Per
Nu går den med följande värden:
S1 01
S2 01
S3 07504
S4 18321
S5 7911
S6 1
S7 1/1/1
S8 0
S9 76
S10 121
T1 -3,3
T2 43,4
T3 35,2
T4 -1,9
T5 64,2
T6 34,1
T7 -12,8
A1 1
A3 4
A5 0
A6 120
A7 -20
A8 60
A9 -3
A10 20
A11 0
A12 0
A13 0
A14 0
A15 0
A16 1