I mitten på Januari var det tydligen vår tur (otur) att få H16 och sedan H12 efter omstart.
Verkar vara rätt vanligt och det har tydligen varit dödsstöten för dom flesta. Jag har inte riktigt lyckats hitta någon lösning på problemet på nätet så jag får väl dela med mig av vad som har hänt med våran pump.
Lindningarna mättes med multimeter och dom verkar hålla spec. på 0,5 ohm (0,6 på instrumentet men 0,1 av dom är testkablarna) så kompressorn såg ok ut rent elektriskt. Så då var det bara att riva ur kretskortet.
Fellarmen hintar om att det är problem med att växelrikta DC spänningen från mellanledet. Ganska snabbt konstaterades att det att det var kortslutning mellan +In och Vut (fas 2) i IGBT modulen. hittade inga trasiga dioder eller kondensatorer runt IGBT'n på kretskortet så nu väcktes lite hopp om att det kanske skulle gå att fixa. Det lite trixiga var att hitta modulen STK621-623A då den inte längre tillverkas, men på ALI-Express fanns den att köpa. Den kom i brevlådan nu i veckan och det var meningen att kortet även skulle få alla elekrolyter utbytta ifall det ev. är rippel som är rot-orsaken till haverit, men dom sitter fast hos Fedex i snöstormen USA. Så jag chansade på att bara löda bort den gamla IGBT'n och byta den mot den nya och testa om maskinen kom igång igen. Den har snurrat på i några timmar nu och levererar värme igen och låter normalt så det verkar som att problemet är löst.
IGBT modulen som jag bytt sitter på kylflänsen (den med 5 kablar som är anslutna med flatstift)