Något jag saknar är att ingenstans finns info om hur man spolar ren Kondensor'n på utedelen.
Så här kommer en beskrivning på hur jag gjorde!
Bakgrund: Larmkod 5451 har dyka upp ett par ggr i veckan under flera månader tid, och när larmet väl klickar in så stannar värmepumpens utedel men trots att jag väntat i 8 timmar så går inte elpatronen in.
Det här är ju direkt katastrof om man t.ex åker bort över vintern nån vecka till Alperna e.dyl. Jag vet inte varför elpatronen inte går igång det var ju ändå -5 grader ute och värmen gick ner i huset samt tappvattnet sjönk ner till 40 grader.
Möjligen kan minutgraderna spela ett spratt här och fördröja inkopplingen, jag tror jag har 300 minutgrder f.n innan elpatronen tillåts gå in, elpatronen tillåts redan gå in vid +10 grader så där finns ingen spärr.
Huset är från 2009 och värmepumpen från 2014, det är alltså en av de allra första IVT Air som installerades (i Stockholms området).
Redan första vintern krånglade avfrostningen ofta så IVT bytte då ut CPU kortet till en senare revision.
När jag fick larm två ggr per dygn så tröttnade jag på att ständigt kvittera larmet, dessutom skall jag snart åka bort en vecka!
MIn första åtgärd var att höja upp temperaturen på värmekurvan så att det skulle vara en högre temperatur på vattnet som ska backspola Kondensorn, det hjälpte inte.
Nästa åtgärd var att kolla bägge filtrena, ett sitter på innerdelen, det andra (i mitt fall) sitter på returen från utedelen, bägge var helt rena!
Jag konstaterade att nog behövde hjälp från IVT service, så jag ringde men de (IVT) var ju föga förvånande fullchokade och hade inte tid på flera veckor.
Skulle också kosta nånstans mellan 5-10000:- att spola ur utedelen.
Service teknikern jag pratade med tipsade mig om att spola ren Kondensorn själv för den brukar sätta igen sig över tid och
i synnerhet om man har golvvärme i plattan!.
När husgrunden gjuts och värmeslingorna provtrycks använder man vanligtvis ett frysskydd (typ glykol), frysskyddet skapar efter flera år en hinna inne i kondensorn som då tappar effekt/funktion.
Så här gjorde jag spolningen:Jag köpte 1kg Citronsyra (120:-) och billligaste dränkpumpen (499:-) på Clas Ohlson, Gardena kopplingar och slang har jag redan så det behövdes inte köpas.
https://www.clasohlson.com/se/Citronsyra-for-stad,-tvatt-och-rengoring,-500-gram/p/44-6252https://www.clasohlson.com/se/Cocraft-HS-400-drankbar-pump-med-flottor,-elektrisk-/p/41-4024Värmde upp 6-7 liter vatten till 60-70 grader, hällde det i en av hinkarna och blandade i all Citronsyra.
Jag stängde av värmepumpen, tappade ut övertrycket i expansionskärlet/värmesystemet och stängde bägge ventilerna till/från utedelen.
Sedan kopplade jag in slangen från pumpen på en Ballofix som installatören föredömligt redan monterat på vid värmepumpens utlopp, andra slanden sattes fast på motsvarande Ballofix vid inloppet, Jag spolar alltså mot flödesriktningen!
Sedan var det bara att köra igång pumpen!
Eftersom Kondensorn är liten och bara rymmer 2-3 liter så tog det bara 10-15 sek innan det gamla vattnet hade pumpats ut, sedan stängde jag av pumpen och citronsyrevattnet fick ligga och lösa upp guckan inne i Kondensorn i ca en timme.
Efter det så tog jag överblivet citronsyrevatten och värmde upp det igen och hällde tillbaka i pumphinken och pumpade ut ca 3 liter av guckan för att värma upp den igen.
Lösningen/skiten som kom ut ur Kondensorn såg rent ut sagt fördjävlig ut när jag spolade ur den första gången, det var som en tunn tunn lervälling!
Så höll jag på i 5-6 timmar. (Det är kanske inte nödvändigt att värma som jag gjorde, så det går ev att hoppa över uppvärmningen).
När jag var klar så pumpade jag igenom 5-6 hinkar rent vatten, stängde och pluggade igen Ballofixerna, öppnade de två ventilerna på innerdelen, fyllde upp expansionskärlet med vatten, och startade upp värmepumpen.
OBS! Hela mitt arbetssätt bygger på att det redan sitter två service Ballofixer e.dyl på framledningen/returen på utedelen, saknas det så funkar ju inte min metod!
Slutresultatet:Ingen mer larmkod 5451.
Har halverat cirkulationspumpens varvtal.
Mindre förbrukning, jag jmf två lika kalla dagar (-4,5 grader) före och efter spolningen och förbrukningen var efter spolningen ca 10kWh lägre, vilket låter som en otroligt stor skillnad men säg att det är bara hälften, redan där är det ju en stor skillnad.
Jag hoppas att det här kan vara till hjälp för flera här på forumet!
Kommentera gärna om det är nåt jag missat eller borde notera!