Författare Ämne: Dålig golvvärme från dom längsta slingorna. F730 Nibe  (läst 463 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Fredrik 83

  • Gäst
Fredrik 83
Dålig golvvärme från dom längsta slingorna. F730 Nibe
« skrivet: 27 januari 2026, 06:10:00 »
Hej alla glada!

Sitter här hemma och försöker förstå mig på våran värme pump Nibe F730 med Uponor golvvärme fördelare.

Huset och systemet är 4 år gammalt. Redan första dagen har det varit dålig värme i slingorna som är långt bort från värmepumpen. Har blivit sämre varje år som gått. Har stora fönster partier/ryggåstak i rummen längst bort så har alltid förklarat det för mig själv att så ska det vara. Har även kaminen där så blir det för kallt i vardagsrummet så är det "bara" att elda. Börjar väl förstå att det kanske inte skall vara på detta sätt.

Den senaste veckan har jag försökt justera in golv slingorna genom att ha alla termostater öppna och även öppna inloppet på slingorna.

Mäta tempen på utgående vatten på varje slinga med IR-mätare och sedan stänga dom som har hög temp lite åtgången. Detta har lyckats få en jämnare värmefördelning i huset. Dock har detta lett till att vissa slingor är nästan helt stängda (Dom närmast värmepumpen)

Pumpens "värmerbärarpumphastighet" (GP1) körst konstant på 100% när pumpen leverar värme.

Har även passat på att en gång om dagen luftat pumpen och även på fördelaren. På pumpen kommer det ut lite luft varje gång och vid fördelaren har det slutat komma luft och endast vatten.

För att få en schysst värme invändigt så behöver framledningstemperaturen ligga på runt 38-40 grader (-11grader) och returen ligger på 33-35 grader. (Från Nibes app)

Ligger även på lite högre årsförbrukning på huset en vad likvärdiga hus har i området (ca 10000 kWh mot ca 8000kwh) där appen säger att 1års konsumtionen på pumpen är 4335 kWh.

Allt detta gör att jag misstänker att när detta installerades så gjordes aldrig någon riktigt ut spolning utav slingorna och luft har fastnat på dom långa slingorna. Kan även vara igensatta filter någonstans på pumpen som gör att flödet stryps.

Så tänkte försöka spola ut systemet om några dagar när jag är ledig.

Så till mina frågor. Ha i åtanke att jag är lite lätt efterbliven och kan absolut ingenting om värmepumpar.

Är denna slutsats något rimlig?
Är det värt att spola ut systemet nu eller är det bara vänta tills varmare väder?

Sen om jag ska spola ut så I golvvärmefördelar skåpet så finns det ingen avstängningsventil på utgående vatten utan endast ingående. "Fuckar" det upp min plan med att spola ut slingorna med risk att jag skjuter in luft/skit i pumpen istället för ner i avloppet?



Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30883
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dålig golvvärme från dom längsta slingorna. F730 Nibe
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2026, 08:56:15 »
Din beskrivning tyder som du är inne på att det är luft i slingorna.
Problemet är att det vatten man fyller på med innehåller syre som med tiden lämnar vattnet och bildar bubblor lite varstans (oftast på högpunkter).
Så en spolning kommer inte lösa problemet permanent.

Jag skulle istället behålla det vatten som finns i systemet då detta är ganska så syrefritt just nu.
Men för att lufta måste det fyllas på så lite nytt syrerikt vatten kommer du få in i alla fall.

1. Mellan luftningarna, fyll på till typ 1 bar och kör igång grejerna så att ev luft kan transporteras till högpunkter.
2. Stäng av när du luftar.
3. Prova att stänga alla slingor utom en för att tvinga luften i just den slingan till fördelaren, upprepa med alla problemslingor.
4. Lufta då även vid värmepumpen, ge inte upp utan fortsätt tills all luft är borta.

5. Lufta vid panna och fördelare va 6:e månad tills du märker att vattnet inte längre avger syre.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Fredrik 83

  • Gäst
Fredrik 83
SV: Dålig golvvärme från dom längsta slingorna. F730 Nibe
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 04:57:43 »
Tusen tack för svar.

Och detta förklara med andra ord varför det var som kolsyrat vatten som kom ut första gångerna. Ska prova att fortsätta lufta system och enskilda slingor istället. Är framförallt 3st slingor det gäller som är mycket längre än dom andra.

Mvh Fredrik

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!