Köldbärarproblem ny NIBE F1145
« skrivet: 10 januari 2026, 14:08:36 »
Jag har bytt ut en gammal Thermia DUO till en ny Nibe 1145. Jag behöll varmvattenberedaren från den gamla och värmabärarkretsen och varmvattnet funkar.
PROBLEMET
När jag tog värmepumpen i drift så löste den ut på lågtryckssidan efter 2 min, problem på köldbäraren alltså.
Kollade filter och fyllning och startade om men ingen skillnad.
Efter lite funderande lossade jag bort returen på köldbärarledningen och kopplade in färskvatten på tömningsventilen under cirkulationsventilen för köldbärar kretsen. Det gick bra att spola ut ur den vägen, rimligen då det inte är mycket i vägen.
Då skiftade jag och försökte spola genom växlaren men där är det stopp.

Vad kan detta bero på?

På den gamla pumpen är det fritt flöde genom växlaren.
Har en Nibe 1125 som installerades i april 2009.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 892
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köldbärarproblem ny NIBE F1145
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2026, 14:56:13 »
Sitter det inte avstängningsventiler inuti värmepumpen, för att kunna byta kylmodulen enkelt. Precis ovanför själva kylmodulen. Dessa är kanske stängda.

Utloggad Betongbacillen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Köldbärarproblem ny NIBE F1145
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2026, 15:00:34 »
Sitter det inte avstängningsventiler inuti värmepumpen, för att kunna byta kylmodulen enkelt. Precis ovanför själva kylmodulen. Dessa är kanske stängda.

Precis så uppför den sig men den ventilen är öppen.
Det jag undrar är om det finns någon annan ventil eller kran....
Har en Nibe 1125 som installerades i april 2009.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 892
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köldbärarproblem ny NIBE F1145
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2026, 15:17:56 »
Du säger den ventilen (kan tolkas som 1st), det är väl en in och en ut för köldbäraren.

Utloggad Betongbacillen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Köldbärarproblem ny NIBE F1145
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2026, 16:29:40 »
Du säger den ventilen (kan tolkas som 1st), det är väl en in och en ut för köldbäraren.

Det är en ventil både in och ut, båda är öppna.
Jag har nu ställt upp pumpen manuellt på 100% istället för Auto vilket verkar ge 30% och nu bubblar det på i vart fall. Får se om det börjar cirkulera...
Har en Nibe 1125 som installerades i april 2009.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2971
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Köldbärarproblem ny NIBE F1145
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2026, 19:35:52 »
Har växlarn frusit så det är stopp
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2971
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Köldbärarproblem ny NIBE F1145
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2026, 04:47:58 »
Öppna modulen och sätt en kupevärmare att blåsa in i den
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Betongbacillen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Köldbärarproblem ny NIBE F1145
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2026, 20:51:56 »
 tummenupp
Felet lokaliserat.
En koppling på köldbärarreturen var lite för löst dragen vilket gjorde att pumpen sög in luft och efter en liten stund bara gick på luft. Dä stannade cirkulationen och LP larm.
Har en Nibe 1125 som installerades i april 2009.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!