Författare Ämne: Vent 402 - tillskott startar inte  (läst 191 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Alexander123123

  • Gäst
Alexander123123
Vent 402 - tillskott startar inte
« skrivet: 09 januari 2026, 22:57:57 »
Problem med att tillskottet inte hoppar in när gradminuterna uppnåtts. Har provat allt från 300-0. Den räknar upp till satt antal och när den når står den bara still. Efter 2-5 timmar hoppar det plöstligt in, resultatet är att det blir svinkallt i huset.

Hade installatören över i förmiddags som ringde IVT vars rekommendation var att ställa gradminuter på 0. Sagt och gjort har den nu hela dagen stått och stampar på 10 K*min hela dagen...

Är det något med mer kunskap som har tips på vad felet kan vara?

Enligt kurvan har jag börvärde på runt 32 grader vid 0 grader ute. Framledning just nu är 25 grader.
 Mina inställningar lyder:
- Fördröjning värme: 0 K*min
- Hyst. till komp. stopp: 0,1 K
- Kopplingsdiff värme: 150 K*min

Vad gör jag fel?! Varför får jag ingen tillskottsvärme när den bör kicka in?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5367
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vent 402 - tillskott startar inte
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2026, 23:26:38 »
32 C vid noll ute, Du måste ha ett hus med mycket isolering eller vara på dom södra sidan av landet. Normalt ca 42 C ut vid noll ute. Börja med att finjustera kurvan 5 C upp  och vänta ett dygn för resultat.

Alexander123123

  • Gäst
Alexander123123
SV: Vent 402 - tillskott startar inte
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2026, 23:41:18 »
Huset är byggt 2001 beläget i "södra" Skåne, 135 kvadratmeter med vattenburen golvvärme över hela. Nu vet jag inte hur det blir när jag väl får rätt framledning, men med 25 grader framledning och hjälp från LLVP har jag runt 18 grader inne, men andra i hushållet anser att det inte räcker.

Själva kompressorn orkar bara 25 grader, och när väl tillskottet hoppar in orkar den upp till runt 33 grader framledning. Jag kan visserligen justera upp kurvan, men när den legat drygt 7 grader under börvärde i 4 timmar borde tillskottet hoppa in. Skrämmande att varken installatör eller IVT har lösning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!