Kan vara att givaren som mäter värmen på röret efter tanken, påverkas av temperaturen i rummet. Prova att stoppa ner givaren i tankens dykrör nån decimeter eller två.
Vad för VP ON/OFF eller Inverter. VP orkar inte lyfta tempem mer, är det kallt så går det ut mer värme till huset och då kan det ta lång tid för VP att nå upp till börvärde. Bara köra vidare. Kanske att att höja kurvan lite som prov. Blir kallt eller håller tempen i huset, på bra nivå.
Hej på erHar en tank inkopplad enligt följandeTemperaturen efter tanken ligger i princip alltid 5 grader under temperatur ut från VPGår det att åtgärda på något vis tror ni?
Har upplevt samma problematik på min anläggning men ukv 100l tank. Har provat olika inkopplingar enligt guider men så fort jag kopplar 2 i topp, framledning in och ut från tank så uppstår en avkylning med 2-3 grader eller mer om flöden ändras. Har läst att andra fått samma med större tankar på sina anläggningar.Hittade på en annan lösning som jag tycker funkar bättre på min anläggning och det är 1 rör i top med t-kors på framledning, samt 2 rör i botten med t-kors mellan dom, då får jag ut vad VP ger samt så går överskott ner i tanken, termostater går att använda osv. Man får ställa in flöden så att den alltid fyller. Jag har onoff så hur det funkar med inverter vet jag inte men skulle tro att det funkar.
Menar du så här?
Så skulle jag vilja prova men eftersom jag har mina returer under tank (värdelöst) och inga kranar så måste jag tömma vid olika tester.... men som det blev nu så går retur från slinga till t-kors och sen in i respektive inlopp retur tank. Provar även att ha intern cp på hela tiden så den fortsätter att värma retur med överskottet likt en inverter kommer funka men jag får då men onoff istället...
Givaren sitter utanpåliggande på röret, ordentligt överisolerad och med värmeledande pastas. Så har svårt att tro att det är ett mätfel. Man känner skillnad på rören med händerna också, att det före tanken är varmare än det efter
Ja, då är det flödet som gör att det blir en omblandning inne i tanken d.v.s. det blir en stor mixer som blandar returen med värmepumpens framledning.på bilden du bifogade visar att du har ett ΔT på 12,2° vilket med 11 kW effekt ger ett flöde på 0,21 l/s. Inte allra värst, men förmodligen tillräckligt att blanda i en 100 liters tank.Du borde ha en 500 liters tank till en så stor värmepumpen. Alternativt två-rörskoppla den tank du har.