Det räcker med ett inlägg, vi hittar dem. Tanken är inkopplad som en "knäpptank", och detta är bästa inkopplingen för att slippa att det knäpper i rör och radiatorer efter en VV-laddning.Om den istället ska hjälpa till vid avfrostning så borde den kopplas som en "arbetstank", detta kräver en extra cirkpump och lite mer rördragning.Fast jag är osäker på om detta kommer göra nån större förändring för din del?Flyttades framledningsgivaren till efter tanken när den installerades?
Jag tror att en omkoppling till arbetstank ger begränsad effekt, finns ingen lösning som kommer ge nått superresultat.Man brukar koppla in en extra framledningsgivare till innerdelen (BT25) när man installerar en tank för att den ska mäta korrekta framledningsvärdet efter tanken, men det kan funka utan denna också.Den större vattenvolymen kommer göra att avfrostningarna funkar bättre, värmepumpen kommer behöva jaga ifatt efter dessa oavsett lösning.Märker du problem med innetemperaturen, att det blir kallt inne när den frostar av?Om inte så är det inga problem att den måste jobba lite.