Bytte för ca. 2 år sedan ut vår Thermia Villa Classic 75 mot en Thermia Calibra 7. Fungerar alldeles utmärkt MEN är lite fundersam på in- respektive uttemperaturen på kalla sidan?
Har under senhöst/vinter en Brinetemperatur på -1 till -2 in och -3 till -5 ut. Är detta normalt? Borrhålet är 6 m genom morän och 130 m genom grått berg med ett vattenmängd på 20 lit/tim uppmätt genom blåsning. Är medveten om att Calibran är en inverterpump och att kompressorn därför i princip går konstant vilket borde innebära att borrhålet kanske inte hinner "återhämta sig". Har inget problem med värmen i huset men är nyfiken på om allt är som det ska.