Hade en fundering kring hur lång tid ungefär det tar för att ett element att nå sin fulla potential i att få ut värme i rummet?

Förstår att det är olika beroende på storlek på element. Men ungefär?


Nibe F370
Luvtvärmepump
Kamin

Enplansvilla 125 kvm

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13400
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Element att nå full värmeutveckling
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2026, 08:43:16 »
En kvart-halvtimme?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36279
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Element att nå full värmeutveckling
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2026, 08:48:36 »
Vattenburna radiatorer ska enligt moderna regler kunna värma huset med 55 graders frameldningstemp på årets kallaste dag. (DUT)
Huruvida man kommer upp så högt beror på vad man värmer med, en värmepump med t.ex. 8 kW kompressoreffekt som ska värma ett hus med ett effektbehov på 10 kW vid DUT kommer aldrig komma upp dit utan att elpatron går in och hjälper till.
Beroende på styrningen i värmepumpen så kan det ta en stund innan maskinen värmt upp radiatorsystemet maximalt, och sedan finns en viss fördröjning innan elpatronen tillåts gå in och stötta.

Man kan väl säga att det inte finns något riktigt bra svar på din fråga annat än att det beror på vad man värmer vattnet med, vilken effekt värmekällan har, hur varma dina radiatorer måste bli innan de kan hålla huset varmt, hur kallt det är ute, hur välisolerat ditt hus är, och vilken temp det är på det vattenburna systemet när du aktiverar värmen.

Som jag tolkar din signatur så värmer du huvudsakligen med luftvärmepumpen, och då brukar jag rekommendera att man stänger av radiatorerna i luftvärmepumpens närhet helt och hållet, dra ned termostaterna på frostskyddsläge.
När det blir för kallt inne kan man dels dra upp börvärdet på luftvärmepumpen för att säkerställa att den verkligen går för fullt, om det inte räcker så är det bäst att dra på termostaten i det kallaste/mest avlägsna rummet till normal-läge, typ 22 grader och låta den radiatorn avlasta luftvärmepumpen med sin fulla potential, normalt har man en omstättningstid i systemet på kanske 10-15 minuter, men om du bara har ett mindre antal radiatorer aktiva kan det vara kortare tid än så, den effekt man tillför, tillsammans med omsttningstiden i systemet styr hur snabbt radiatorn kan värmas upp och det börjar avspegla sig i en högre rumstemp.
OM rummet kylts ned innan så krävs också längre tid innan värmen stabiliseras på en bekväm nivå i rummet, även om radiatorn nått sin fulla potential.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!