Författare Ämne: Nibe F730 golvvärme ger inget flöde i badrummet  (läst 707 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad frobb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe F730 golvvärme ger inget flöde i badrummet
« skrivet: 06 januari 2026, 22:40:56 »
Hej! Jag har en Nibe F730 med golvvärme. Bor i nyproduktion sedan snart 3 år. Vi har alltid haft problem med värmen i badrummet på nedervåningen samt i kontoret på övervåningen.

De senaste dagarna har jag försökt att lära mig lite mer ingående om hur det här systemet fungerar för att kunna åtgärda detta. Från att ha legat på 17.6 grad i kontoret på morgonen har jag fått upp det till ca 20. Det genom att 1) justera flottören i fördelarskåpet och öka flödet från 1.5 till 2.5 L/min samt höjt framledningstemperaturen genom att öka kurvlutningen från steg 5 till 6.

Idag har jag undersökt läget på nedervåningen. Termostaten i badrummet skriker på värme, vilket ses som den andra röda lampan på bilden räknat från vänster. Golvet känns dock kallt och det går inte att få upp tempen över 20 grader (19.3 just nu) (såvida inte annan uppvärmning sker från t ex torktumlare eller dusch, men det känns inte hållbart :)). Flödesmätaren visar på 0 L/min! Detta får mig att misstänka att något kanske är fel med styrdonet (de vita klossarna i raden nedtill). Kan det vara en ventil som kärvar? Hur kollar jag det? Kan jag göra det utan professionell hjälp? Jag har hört talas om att det kan bli luft i slingorna, kan det vara en orsak?

Tacksam för tips!

Inloggad Tony B

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 golvvärme ger inget flöde i badrummet
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2026, 07:27:30 »

 Flödesmätaren visar på 0 L/min!  Jag har hört talas om att det kan bli luft i slingorna, kan det vara en orsak?

Tacksam för tips!

Hej ,
Du är på rätt spår. Utan flöde så blir det inte varmt.
Stäng av de andra kretsarna på golvvärmefördelaren så att allt flöde går till badrummet.
Enklast är att sänka termostaterna  på de andra rummen. För badrummet så kan du höja till max.
Vänta en tid och se om du får ett flöde eller inte.

Kan vara att du har lite luft i slingan men med processen ovan så borde den trycka ut.
Kan också hjälpa att höja circulationspumpen för golvvärme till max.

Börja med detta och skriv här vad som händer.
MVH
Tony

IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad frobb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 golvvärme ger inget flöde i badrummet
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2026, 07:04:22 »
Tack för svar! Förklaringen till detta är att man vid installation förväxlat termostat och styrdon för slinga 2 och 3... Jag åtgärdade felet igår och börjar nu äntligen få ett varmt och skönt badrumsgolv!

Håller på att finjustera deltat mellan framledning och retur och försöker få upp det till ca 5. Det har legat för lågt hittills så jag sänker gradvis flödet. Låter det som en rimlig approach?

Inloggad Tony B

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 golvvärme ger inget flöde i badrummet
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2026, 07:13:30 »


Härligt att det löser sig.
Delta 5 är bra men viktigare är att rummet får värmen som du önskar
Så låt rummet bli varmt först och sen justera. Tänk dock på att golvvärme tar tid på sig efter att du har justerat så vänta minst 1 dygn mellan justeringarna
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!