0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Är det bra värme uppe då, inte för kallt eller för varmt. Som synes så är golvvärmen ( GV ) helt öppna, blå ring på donen och då får GV samma temp som ellementen.VP ställes in på kurvan, med alla termostater på ellementen på max. Som tumregel noll ute och fram till ellementen ca 42 C. Ellementen ska ha lite högre temp än GV. Prova sen med att ställa ner termostaterna i rummen och se vad blir. Återkom senare, kan ta något/ra dygn innan tempen har blivit stabil i huset.
Väldigt annorlunda projekterad golvvärme, både när det gäller cc-måtten i vardagsrummet, flöde/ΔT samt injusteringsvärden.Att det är lågt flöde, kan bero på att slingorna är av smäckrare dimension typ 16 mm. Men det förklarear ju inte injusteringsvärdena eller cc-måtten.Skaffa en ir-mätare och kolla temperaturerna på slingorna. Har du en hög diff så lätta på strypningen, och tvärtom då diffen är lågt så stryp lite hårdare.Räkna då på vilken utetemperatur det är t.ex. är det runt ±0° och du har DUT vid -10° egenvärmen 4°, så är ±0° 63% av värmebehovet. Då ska också ΔT vara 63% av projekterat 8,2° d.v.s. 5,2°.Är det högt ΔT på samtliga slingor, så öka cirkpumpens hastighet.