Injustering av golvvärme
« skrivet: 03 januari 2026, 23:22:31 »
Hojsan!

Vi har nyss fått tillträde till en tvåplansvilla anno 2004 med vattenburen golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på övre plan. Någon av de tidigare ägarna verkar ha labbat hejvilt med både golvvärme och radiatorer och det var minst sagt varierande inställningar och temperaturer i de olika rummen med en alldeles för hög framledningstemperatur. ::)

Jag har nu gett mig på att försöka justera in golvvärmen en gång för alla. Som ni ser saknar golvvärmefördelaren flödesindikatorer så vi får gissa oss fram.

Förutsättningar
  • Göteborgstrakten
  • Betongplatta
  • 184 m2 (92 m2/vån)
  • Nibe Fighter 360p FLVP, 1 värmekrets
  • Cpump/shunt i golvvärmefördelaren
  • Cpump på läge 1/3
  • Samtliga termostater på max

Frågor
  • Suspekt lika injusteringsvärden - kan de verkligen stämma? Kompenseras isåfall längd av tätare c/c?
  • Retur från grovköket är rätt mycket varmare än de andra - kortare slinga men där går även torktumlaren någon gång om dagen vilket gör det väldigt varmt där.
  • När är man färdig med grundjustering och kan börja finjustera? Nu vet jag ju inte riktigt när jag träffar 1,75 inj. värde - när samtliga returslingor har samma temperatur?
  • Hur vet man om/när man ska växla upp pumphastighet?
  • Är det värt att köpa flödesindikatorer till slingorna?
  • Framöver skaffar vi en Nibe F372. Bör vi då även installera Nibe ECS41 modulen och fimpa pump/shunt i gvfördelaren och låta FLVP sköta rubbet?

Tacksam för svar. Suttit och tryckt i en lägenhet fram tills nu så är helt ny på detta.
« Senast ändrad: 03 januari 2026, 23:28:20 av vemvare »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5360
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Injustering av golvvärme
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2026, 23:43:00 »
Är det bra värme uppe då, inte för kallt eller för varmt.  Som synes så är golvvärmen ( GV ) helt öppna, blå ring på donen och då får GV samma temp som ellementen.
VP ställes in på kurvan, med alla termostater på ellementen på max. Som tumregel noll ute och fram till ellementen ca 42 C. Ellementen  ska ha lite högre temp än GV. Prova sen med att ställa ner termostaterna i rummen och se vad blir. Återkom senare, kan ta något/ra dygn innan tempen har blivit stabil i huset.

Utloggad vemvare

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe FIGHTER 360p
SV: Injustering av golvvärme
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2026, 00:19:40 »
Är det bra värme uppe då, inte för kallt eller för varmt.  Som synes så är golvvärmen ( GV ) helt öppna, blå ring på donen och då får GV samma temp som ellementen.
VP ställes in på kurvan, med alla termostater på ellementen på max. Som tumregel noll ute och fram till ellementen ca 42 C. Ellementen  ska ha lite högre temp än GV. Prova sen med att ställa ner termostaterna i rummen och se vad blir. Återkom senare, kan ta något/ra dygn innan tempen har blivit stabil i huset.

Värmen på ÖV är ok men nu mer optimal. Samtliga radiatorer stod på 4/9 - nu står de på 9/9 med lägre temp från pannan. Ska eventuellt öka någon grad för att få upp temperaturer i det större rummet som har ett 360 cm brett element som är svårt att få värme i hela vägen och strypa övriga något (?).

Japp, golvvärme helt öppna då alla termostater är maxade, tog t.o.m. av hattarna efter bilden togs. GV shuntas ner till ca 35 grader tillopp.

Vad jag läst ska termostaterna alltid stå på max, och endast sänkas vid t.ex. solinsläpp etc? Betongplatta som sagt, det går trögt att ändra temperaturer.

ÖV känner jag mig ganska trygg med, det är snarare slingorna jag blir snurrig över. Såg även nu att slingorna i tilloppet sjunker i temp ju längre från pumpen de är. Närmast är 32,5 och längst bort är 31,1 (samma injustering) - justeras genom att strypa något mer ju närmare c-pumpen man kommer?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4968
  • Karma +7/-5
SV: Injustering av golvvärme
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2026, 16:00:39 »

Väldigt annorlunda projekterad golvvärme, både när det gäller cc-måtten i vardagsrummet, flöde/ΔT samt injusteringsvärden.

Att det är lågt flöde, kan bero på att slingorna är av smäckrare dimension typ 16 mm. Men det förklarear ju inte injusteringsvärdena eller cc-måtten.

Skaffa en ir-mätare och kolla temperaturerna på slingorna. Har du en hög diff så lätta på strypningen, och tvärtom då diffen är lågt så stryp lite hårdare.

Räkna då på vilken utetemperatur det är t.ex. är det runt ±0° och du har DUT vid -10° egenvärmen 4°, så är ±0° 63% av värmebehovet. Då ska också ΔT vara 63% av projekterat 8,2° d.v.s. 5,2°.

Är det högt ΔT på samtliga slingor, så öka cirkpumpens hastighet.



Utloggad vemvare

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe FIGHTER 360p
SV: Injustering av golvvärme
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2026, 22:16:26 »
Väldigt annorlunda projekterad golvvärme, både när det gäller cc-måtten i vardagsrummet, flöde/ΔT samt injusteringsvärden.

Att det är lågt flöde, kan bero på att slingorna är av smäckrare dimension typ 16 mm. Men det förklarear ju inte injusteringsvärdena eller cc-måtten.

Skaffa en ir-mätare och kolla temperaturerna på slingorna. Har du en hög diff så lätta på strypningen, och tvärtom då diffen är lågt så stryp lite hårdare.

Räkna då på vilken utetemperatur det är t.ex. är det runt ±0° och du har DUT vid -10° egenvärmen 4°, så är ±0° 63% av värmebehovet. Då ska också ΔT vara 63% av projekterat 8,2° d.v.s. 5,2°.

Är det högt ΔT på samtliga slingor, så öka cirkpumpens hastighet.

Tack! IR-termometer är beställd.

Står och väger över om man ev. Skulle monterat en bypass, annars hade jag nog velat byta FÖ-slinga till någon av de längre.

Tänker jag rätt då?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4968
  • Karma +7/-5
SV: Injustering av golvvärme
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2026, 21:33:49 »

Så länge du har en slinga fullt öppen, så behöver du ingen bypass.

« Senast ändrad: 05 januari 2026, 21:37:36 av Lexus »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!