Vi har kört EcoEl+EcoAir107PE i 14 år men bestämde oss för att byta. Första tanken var att byta till en nyare utedel, alltså att ersätta vår EA107 med EA408. Efter funderande och resonemang med CTC kom vi fram till att det vore klokare att yta till ny innedel också, och för att kunna ha kvar kopplingen och styrningen av vår kökspanna måste det bli EcoZenith i255 och inte i360.
Nu har vi kört systemet en dryg månad och hunnit ha -18, och jag är imponerad. Vår gamla EA107 slog stopp redan vid -10 trots att jag ställt ner värmekurvan så mycket som möjligt, vilket gjorde att vi normalt bara hade drygt 19 grader i köket på morgonen. Nu kan vi köra en högre huskurva och har alltid 20-21 i köket (sämst radiatorer där) och VPn hade inga problem att köra när det var -18 och att tillsammans med övre elpatronen hålla varmt i huset.
Jag har jämfört elförbrukning vid olika temperaturer med nya och gamla systemet och nya systemet ligger på 80% av det gamla systemets förbrukning vid samma utetemp i spannet +10 ner till -18. Det gamla systemet hade sparat in sin kostnad på sex år och körde alltså "gratis" i åtta år, så vi har alltså på ett sätt redan tjänat in kostnaden för bytet. I och med att det nya systemet sänker elförbrukningen ytterligare samtidigt som det ger oss ett varmare hus så var det verkligen bara vinster med att byta.