Jag kan tycka det borde bli ett större fel med en givare med lågt motståndsvärde, då också kabelns motstånd summeras till givarens motståndsvärde.
Jo, i och för sig, men NTC-givare har ju så stor resistansändring per grad att några tiondels ohm i kabelresistans varken gör till eller från. Och vid de temperaturer då man är mån om att utegivaren till en värmepump mäter rätt (säg -20 ... +10

) är ju givarresistansen ändå någon tiopotens högre än det nominella värdet som anges vid +25

.
Det är en annan sak om givaren skulle vara t ex en platinagivare, den har så liten "branthet" att kabelresistanserna påverkar betydligt mer. När man t ex använder Pt100-givare i industrianläggningar med mycket långa ledningar och höga krav på mätnoggrannhet, förekommer det att man har fyrtrådsanslutning till givarna för att kompensera bort kabelresistansen.