Författare Ämne: Vad händer om man inte vacuumsuger  (läst 1019 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Martin Sv

  • Gäst
Martin Sv
Vad händer om man inte vacuumsuger
« skrivet: 20 december 2025, 18:06:49 »
Hej, fick tag i en bättre begagnad utbytespump till garaget då min gamla gett upp, installerade själv denna för 12 år sen, min fråga e var bra med gas i systemet och bytet gick väl på en halvtimme men vågar man släppa på gasen utan att vacuumsuga systemet? Återanvände rören då de varit täta innan.
Har inte nån vacuumpump tillgänglig längre.

Mvh/

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36245
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vad händer om man inte vacuumsuger
« Svar #1 skrivet: 22 december 2025, 08:50:30 »
Fukten i systemet brukar kunna frysa i expansionsventilen så den slutar fungera, det uppstår även reaktioner i oljan som skapar syror som med tiden kan lösa upp lindningarna och skapa korrosion i systemet.
Det är i alla fall vad jag tycker mig ha läst.
Tidigare var det väl inte helt ovanligt att man pyste systemet, man öppnade alltså en ventil, sedan evakuerade man luft via den andra ändan av ledningen tills det blev kallt på fingertoppen som höll uppe ventilen.
Gasen förträngde alltså luften i systemet, och med den det mesta av fukten.
Det var nog vanligare i värma länder där frysrisken är mindre, och det orsakar förstås också utsläpp som påverkar växthusgasutsläppen.
Inget jag rekommenderar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Martin Sv

  • Gäst
Martin Sv
SV: Vad händer om man inte vacuumsuger
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2026, 10:44:12 »
Fick tag i vacuumpump så löste sig, har dock en misstanke om att det är lite lite gas kvar, vad skall trycket ligga på?
Får felkod h16 ibland men startar om den och sedan går den 2 dygn igen. värmer bra när den går.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2838
  • Karma +6/-1
SV: Vad händer om man inte vacuumsuger
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2026, 20:16:56 »
Det går inte att avgöra kylmediebrist bara genom att läsa av tryck vid ett enda tillfälle. Kylmediet finns ju samtidigt i vätske- och gasform i värmepumpen (precis som t ex gasol i en dito tub eller vatten och ånga i en ångpanna), om det bara finns tillräckligt med kylmedium för att en del av det ska ha kunnat kondensera så är det tryck du kan läsa av lika med kylmediets ångtryck vid aktuell temperatur.

Knep för att bedöma om det verkligen är brist på kylmedium är t ex att hålla koll på hur jämnt eller ojämnt utedelens förångare frostar igen vid olika väderförhållanden och hur hög värmepumpens effektförbrukning från elnätet är.  Normalt kan man räkna med att om det är ca +5 celcius ute och kompressorn går för fullt (börvärdet på innetemp ställt minst 5 celcius över aktuell innetemp) sedan åtminstone en kvart, så bör effektförbrukningen stämma någorlunda med värdet som står på utedelens typskylt. Vid lägre utetemp sjunker effektförbrukningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Thompa71

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 643
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: Vad händer om man inte vacuumsuger
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2026, 22:36:14 »
Panasonic maskiner med felkod H16 Är vanligt när kretskort utdel håller på att ge upp ofta för att fet är kortis i spolen till expantionsventilen.


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!