Författare Ämne: Itec Eco 8 Tryckfall / Tryck som sjunker / läckage  (läst 225 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Whaaaaat?!!

  • Gäst
Whaaaaat?!!
Itec Eco 8 Tryckfall / Tryck som sjunker / läckage
« skrivet: Idag kl. 09:29:22 »
Hej!
Jag hoppas att det kan finnas någon här som kan hjälpa mig lösa en gåta som gäckat mig ett tag nu.

Men först ska ni få alla fakta:

För ett år sedan köpte jag mitt första hus, ett renoveringsprojekt som är ett sutteränghus från 50-talet med 67 kvm boyta på övervåningen och 55 kvm källare på nedervåningen. Värmesystemet var då uppvärmt med en gammal elpatron som satt i en gammal oljekombipanna från -76.
Tidigare ägare hade använt huset som fritidshus ca 10 år, och då mest använt elpatron och stödelement, och eldat i pannan med ved om de var där på vintern.
När jag köpte huset sa de att det vattenburna systemet var öppet och att det behövdes fyllas på lite då och då. Jag fick instruktioner om att fylla på ca varje månad under besiktningen, varav besiktningskillen frågade om det fanns en läcka, iom att det fylldes på så ofta. Men de sa att de kollat överallt och inte stött på någon läcka. Han hittade inte heller tecken på vare sig fukt eller en läcka.
Och ifjol vinter fick jag verkligen fylla på ca en gång i månaden, annars kändes det att det började bli kallt i elementen.
Tryckmätaren på pannan stod dock alltid på samma, men vet inte om den mätaren fungerade så bra.

I somras valde jag att byta ut den gamla pannan, som enbart läckte värme, till en Thermia iTec Eco 8, med en innedel som är Thermia Total EQ med 180lit Rostfri TWS beredare, exp-kärl och volymtank.
Systemet blev så ett slutet system, men direkt från att de satt in den så sjönk trycket i systemet.
Företaget som installerade var hit och kollade alla grejer två gånger (kollade långt bakom i själva innedelen, expansionskärlets blåsa och runt i huset), men kunde inte hitta något fel på grejerna.
Jag kollade alla termostater och kopplingar på elementen (gjutjärn) och hittade små läckor vid termostaterna och vid en utloppskran nere i källaren. Dessa har nu fixats så ingenting läcker där längre, men trycket fortsätter falla.
Jag har fått rekommendationen att om jag behöver fylla på så ska det fyllas till närmare 1,5 bar. Men om jag fyller på så mycket på kvällen, så har trycket sjunkit ner till ca 1 bar bara över natten. Sen sjunker det sakta ner till 0,5 bar på ca en vecka, så måste jag fylla på igen...
Och jag har kollat efter läckor må ni tro. Jag har kollat runt överallt med både en fuktmätare och en infraröd kamera, men ingenstans finns det tecken på en läcka.
Däremot så droppar det vatten ur skvallerröret hela tiden, och har jag precis fyllt på så droppar det mera.
Nu vet jag inte hur mycket vatten som normalt ska komma ut där, men det har droppat ca en droppe per sekund där sedan installationen i somras. Men så kanske det ska vara, eller?

Min gissning är att det kan ha varit småläckorna som jag hittade som gjort att trycket sakta fallit när jag hade det äldre systemet, varav trycket sjönk sakta under ca en månad. Men att nu när systemet är slutet så har endera det nu "slutna" trycket skapat ett fel (läckage) någon annanstans, men var?? Det borde väl synas när det verkar läcka ut så mycket bara över en natt?

Finns det någon som har en liknande erfarenhet, eller någon expert här på forumet som har en idé om vad det kan vara, var jag ska titta, eller hur jag bäst ska gå tillväga för att hitta en lösning?

Tacksam för all hjälp.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30745
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Itec Eco 8 Tryckfall / Tryck som sjunker / läckage
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 10:08:05 »
Hej!
Om det gamla öppna expansionskärlet byttes till ett tryckkärl så ska det gamla expansionskärlet pluggas, om det inte är ett överfalls-system.
Är det överfall så är tryckskärlet helt i onödan, då kan du inte trycksätta grejerna.
Detta skulle i så fall förklara varför det försvinner mer vatten under värmesäsongen då expansionskärlet värms upp, det ångar av snabbare från ett varmt expansionskärl.

Så det du måste göra är att kolla dit gamla expansionskärl, klä av det och kolla hur många anslutningar som sitter på det?
Fyller du på tills det droppar så är det fullt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Whaaat?!

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej och tack för svar  :)

De pluggade det gamla kärlet när de satte in det nya och systemet blev slutet, och det är inte ett överfalls-system.

Skvallerröret har dock droppat hela tiden, även i somras när det var varmt ute och även när trycket sjunker och systemet inte är helt fyllt, om det var det du syftade på "Fyller du på tills det droppar så är det fullt", men jag kanske missförstod.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30745
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Itec Eco 8 Tryckfall / Tryck som sjunker / läckage
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 12:07:50 »
 Sc:,h
Droppar mer från ett skvallerrör när man trycksätter, och gamla expansionskärlet är bortkopplat.
Nått stämmer inte.
Kolla vart skvallerröret är kopplat?
Sitter det på det bortkopplade expansionskärlet, så måste detta kollas, har det fler anslutningar?
Varför fylls det bortkopplade expansionskärlet på? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad sigge01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
Hade liknande problem på min ecodan droppade lite från skvallerröret hela tiden och trycket sjönk sakta nedåt bytte övertrycksventilen som trots att den var ganska ny inte höll tätt efter det försvann problemet. Så jag skulle prova det först är ju en billig enkel lösning om det visar sig att det löser problemet.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element

Utloggad Whaaat?!

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Till Carl N:

Det fylls inte på i det gamla kärlet. Det används inte alls.
Det är det nyinkopplade systemet som förlorar tryck och måste fyllas på, och det nya kärlet har kollats av installatörerna 2 gånger. Det funkar som det ska enligt dom.

Skvallerröret sitter kopplat på utsidan av luft-vattenpumpens innedel. Jag förstår ju att det ska komma vatten ur skvallerröret, och särskilt om man fyller på i systemet. Men att det droppar en droppe i sekunden konstant oavsett påfyllning och oavsett sommar som vinter, låter inte det lite konstigt, eller?
Det är bara innedelen och utedelen som är kopplade till skvallerröret.


Till Sigge01:

Borde jag kunna se om det läcker från övertrycksventilen?
Eller gör den bara att det läcker ut ur skvallerröret?



Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5341
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har ju jobbats i systemet och vid påfyllning igen. Brukar luftas av den vägen efter jobb. Kan det ha kommit en flisa som satt sig på gummitätningen i den. Behöver inte var en stor flisa. Stiger inte trycket i systemet så är påfyllningen tät. Vilket tryck har du, säken har kanske 1,5 eller 2 bar och när vattnet värms stiger trycket lite och säken vill pinka ut lite.
Normaltryck ca 1 bar och räcker till ett 2-våningshus med råge.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30745
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Itec Eco 8 Tryckfall / Tryck som sjunker / läckage
« Svar #7 skrivet: Idag kl. 14:06:15 »
Till Carl N:

Det fylls inte på i det gamla kärlet. Det används inte alls.
Det är det nyinkopplade systemet som förlorar tryck och måste fyllas på, och det nya kärlet har kollats av installatörerna 2 gånger. Det funkar som det ska enligt dom.

Skvallerröret sitter kopplat på utsidan av luft-vattenpumpens innedel. Jag förstår ju att det ska komma vatten ur skvallerröret, och särskilt om man fyller på i systemet. Men att det droppar en droppe i sekunden konstant oavsett påfyllning och oavsett sommar som vinter, låter inte det lite konstigt, eller?
Det är bara innedelen och utedelen som är kopplade till skvallerröret.


Tack, nu får jag ihop det.
Då är det säkerhetsventilen som läcker, om du vrider en gång på ventilen som sitter i änden på röret så spolar du rent käglan till ventilen.
Ibland räcker det att göra detta för att få den tät, men fortsätter det droppa så måste säkerhetsventilen bytas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Whaaat?!

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har ju jobbats i systemet och vid påfyllning igen. Brukar luftas av den vägen efter jobb. Kan det ha kommit en flisa som satt sig på gummitätningen i den. Behöver inte var en stor flisa. Stiger inte trycket i systemet så är påfyllningen tät. Vilket tryck har du, säken har kanske 1,5 eller 2 bar och när vattnet värms stiger trycket lite och säken vill pinka ut lite.
Normaltryck ca 1 bar och räcker till ett 2-våningshus med råge.

Trycket stiger såklart lite när den värmer, men däremellan skjunker det sakta men säkert.
Jag har misstänkt att det är därför trycket sjunker ner till 1 bar efter att jag fyllt på, alltså för att det blir för högt tryckt i systemet. men sen sjunker det ju sakta med säkert ner mot noll.
 

Utloggad Whaaat?!

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack, nu får jag ihop det.
Då är det säkerhetsventilen som läcker, om du vrider en gång på ventilen som sitter i änden på röret så spolar du rent käglan till ventilen.
Ibland räcker det att göra detta för att få den tät, men fortsätter det droppa så måste säkerhetsventilen bytas.

Tack, ska kolla den och återkomma  :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!