Författare Ämne: Daikin stoppar och startar om  (läst 2840 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Harry Boy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Daikin stoppar och startar om
« skrivet: 30 november 2025, 11:11:18 »
Har en Daikin 2.5-13kw bergvärmepump som är strax över 10 år och som har börjat krångla, och ingen verkar kunna förstå varför. När den producerar varmvatten stannar kompressorn, står stilla en stund, startar sedan om och håller på så. Den ger inga felkoder.

Det verkar precis som den stoppar när kompressorn varvar upp mycket. Den kan även göra så med husvärmen om det blir riktigt kallt, annars fungerar den som vanligt.

Jag hittade ett liknande fall på forumet, där ett styrkort byttes ut för att åtgärda problemet. Nu är de inne på att byta inverterkortet för typ 12500 kr. Men det finns ju flera kort i pumpen, så det finns ju möjlighet att det är ett annat som är problemet.

Så jag gör en chansning och kollar om någon har koll på vilket styrkort som kan ställa till det här problemet, andra problem verkar ha uteslutits dontknow

Utloggad Harry Boy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Daikin stoppar och startar om
« Svar #1 skrivet: 08 december 2025, 20:55:04 »
Kan meddela att bytet av inverterkortet löste problemet. tummenupp

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2882
  • Karma +6/-2
SV: Daikin stoppar och startar om
« Svar #2 skrivet: 09 december 2025, 09:12:29 »
Vad var det mer exakt för fel på det gamla inverterkortet? Gjordes det någonsin en riktig felsökning av det? Med tanke på felsymptom och att det kommer efter ca 10 år, låter det som stor sannolikhet för någon åldrad elektrolytkondensator, hade man bytt bara den hade man kommit undan med på sin höjd några tior i reservdelskostnad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Sodergren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin stoppar och startar om
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2026, 21:34:59 »
Hej.

Jag har en EGSQH från 2016 som sedan omkring jul börjar bete sig på exakt samma vis.
Går i korta cykler om 7min. Fem minuter med kompressor på lågvarv, varvar upp och efter två minuter slår den ifrån. Paus fem minuter och sedan samma visa igen. Kollat igenom i princip allting utan framgång. Noterat att flödet på circpump vb ligger på 25l/min tills bv-pump startar, då sjunker den till 15 och när kompressor startar går den ner till 8l/min och sen slår den av efter två min. Har äntligen fått tag på tekniker som över telefon nämnde inverterkortet och sa att de kostar runt 25.000kr

Hade du samma typ av beteende?

Utloggad KarlXII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
SV: Daikin stoppar och startar om
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2026, 10:58:11 »
Det låter som hur min betedde sig, men nu verkar den inte starta alls efter att ha stått på nöddrift ett tag.
Väntar fortfarande på nytt kort.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1179
  • Karma +19/-3
SV: Daikin stoppar och startar om
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2026, 19:39:27 »
Det skulle inte förvåna mig om det är torkade ellytar som är boven i dramat - kanske inte de stora burkarna utan de kring  kontroller och drivstegen och när det drar på så behövs mer kontrollström och med för låg kapacitans pga. uttorkning och hög ERS så orkar inte dess strömförsörjning mata på tillräckligt och så sjunker spänningen för mycket och det går i reset.

Med andra ord kolla på de mindre elektrolytarna och se om de verkar börja knäcka upp sig i de avsiktliga försvagningarna i toppen eller smet/vätska har pressas ut runt benen (förväxla inte med den avsiktliga limningen, som ibland också kan se ut som att något läckt ut...)



Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2882
  • Karma +6/-2
SV: Daikin stoppar och startar om
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2026, 09:33:56 »
Det är inte alltid man kan se på elektrolytkondensator att den börjar bli dålig, man kan behöva mäta kapacitans och förlustfaktor för att vara på den säkra sidan.
Ett ytterligare synligt tecken är om krympplasten utanpå kondensatorn antingen har börjat korva ihop sig eller om den så att säga har krympt på längden så att den inte överlappar lika mycket på toppen som på andra liknande kondensatorer.
Om elektrolytkondensatorer sitter monterade dikt an mot kortet och kortet sedan är skyddslackat, kan det hända om kondensatorn börjar läcka i botten, att det som läcker ut ur kondensatorn kryper under lacken men aldrig får tillfälle att torka upp. Då kan det bli problem med krypströmmar och överslag mellan ledare som går i närheten av kondensatorn, i värsta fall också att ledare ärgar av, även om kondensatorn i sig fortfarande fungerar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1179
  • Karma +19/-3
SV: Daikin stoppar och startar om
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2026, 00:24:48 »
löder man loss dem för att mäta så skulle åtminstone jag ersätta dem med nya oavsett med samma spänning, kapacitans och kanske om möjligt högre temperaturklass, om det får plats.

och mycket riktigt kolla noga runt dess ben och ledare på kretskort innan man löder tillbaka att det inte börja fräta av något och måste repareras/förstärkas.

om det är fuktskyddat sedan innan kanske man få lägga på något som fuktskyddar, men ibland är det inte alltid till en fördel om det uppenbart inte stänker på eller immar på fukt.


 


Utloggad Sodergren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin stoppar och startar om
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2026, 12:20:06 »
Efter mycket strul har jag nu förhoppningsvis ett nytt svindyrt kretskort på ingång. Någon som vet hur mycket jobb det är att byta kortet? Är det mer eller mindre plug and play?

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2924
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin stoppar och startar om
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2026, 10:27:50 »
Det beror på om du får upp ett U2 larm på maskinen.
Om du får det så skulle jag försöka att byta ut 1 st kondensator på inverterkortet.
C805 skall bytas till en Panasonic ECQUAAF474K  470 nF konding.

/D

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!