Har ett konstigt problem hemma.

Nu när kylan kom till Stockholm så upptäckte jag att ovanvåningen var lite kall. 19.6c.
Har en Nibe F750, där varmvattentanken blev bytt tidigare i år, eftersom den började läcka.

Kollade kurvan och offset, och det var 6 och 3, så jag lyfte offset till 4, och låt det vara i 48 timmar, men det blev ingen ändring i temperatur.

Då upptäckte jag att 2 element, som ligger bredvid varandra i köket var kalla. Har en lasermätare, och alla andra ligger runt 30-35c, de i köket var bara 20.

Kollade trycket, var på 1 bar. Luftade alla element. Kollade att termostaten var ok och ventilpinne inte satt fast. Plockade även av termostaten på de 2 som inte fungerar.

Ställde alla element på 1, förutom de 2, men de blev inte varma.

Tidigare i dag, lyfte jag trycket i systemet till 1.7 och släpte ut typ 1-2L vatten från den ena elementet. Det började komma varmt vatten från luftningsventilen, och jag märkte att toppen av elementet blev varmare. Framledningsröret också. Hoppades att problemet var löst, men efter några timmar, var elementet lika kall igen.

Den andra som inte fungerar, där kommer det bara kallare vatten, när jag släppte ut ca 1l med vatten, så blev ventilområdet ca 25 grader, men inte mycket mer än så.

Nu vet jag inte vad jag kan göra mer. Ska jag ringa ett VVS bolag, eller ska jag ringa till FLVP service.
Kan de ha kopplat fel någonting när de bytte varmvattentanken?
Håller cirkulationpumpen på att dö? Den är ganska varm av sig, men det verkar vara normalt.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +3/-3
  • Kön: Man
SV: 2 element som inte blir varma.
« Svar #1 skrivet: 28 november 2025, 06:55:52 »
Har du ett rent smutsfilter ?
Kanske går det för mycket vatten genom de element som är närmre?
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Acktank Nibe 300 med 1 kW elpatron.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36200
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 2 element som inte blir varma.
« Svar #2 skrivet: 28 november 2025, 07:16:10 »
På vissa radiatorer sitter det trimventiler på returledningen också, de kan vara strypta, och över tid ha pluggar, t.ex om det lossnade lite skräp när de bytte tanken i värmepumpen.
Kan du ta några bilder och bifoga på de radiatorer om inte blir varma kan det vara en bra hjälp för oss.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9923
  • Karma +19/-4
SV: 2 element som inte blir varma.
« Svar #3 skrivet: 28 november 2025, 09:21:10 »

Håller cirkulationpumpen på att dö? Den är ganska varm av sig, men det verkar vara normalt.

Den blir varm även om pumphjulet står still, motordelen blir faktiskt varmare då än när pumpen fungerar som den ska göra. Lossa muttern och kontrollera att motoraxeln roterar. Det brukar finnas ett mejselspår i den så det bör inte vara något problem att se det. Sänk trycket i värmesystemet först, det kan komma en skvätt vatten. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad fixaallt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 2 element som inte blir varma.
« Svar #4 skrivet: 28 november 2025, 13:11:03 »
På vissa radiatorer sitter det trimventiler på returledningen också, de kan vara strypta, och över tid ha pluggar, t.ex om det lossnade lite skräp när de bytte tanken i värmepumpen.
Kan du ta några bilder och bifoga på de radiatorer om inte blir varma kan det vara en bra hjälp för oss.

Första bild är returventilen på den som fungerar.

Sen bild på de som inte fungerar.
Sen sista bild, så finns det 2 ventiler på den ena elementen. Är lite osäker hur det fungerar, men verkar vara stängt.
« Senast ändrad: 28 november 2025, 14:23:56 av fixaallt »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36200
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: 2 element som inte blir varma.
« Svar #5 skrivet: 29 november 2025, 08:28:32 »
Om jag inte är ute och cyklar så är övre ventilen avstängningen för hela radiatorn.
Den nedre är en trimventil som man kan ställa grundflöde på.
Den ska vara nästan helt stängd normalt, men kan ha pluggat.
Prova skruva in den helt (räkna varv eller delar av varv så du vet hur mycket öppen den var).
Öppna den sedan helt och lyssna med en mejsel som stetoskop mot rören, om det börjar flöde när du öppnar.
Justera sedan tillbaks till där den stod, eller nära, lite mer öppen kanske inte är helt fel.
Om du fortsätter lyssna med mejseln mot örat så hör du om flödet upphör helt.
När framlednignstemp är runt 50-55 grader ska du ha ca 5-10 graders skillnad mellan inkommande och utgående rör om du har ett tvårörssystem om flödet är korrekt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9923
  • Karma +19/-4
SV: 2 element som inte blir varma.
« Svar #6 skrivet: 29 november 2025, 09:44:12 »
Den övre ventilen brukar också vara för omkoppling mellan 1- och 2-rörssystem. Kan det vara så att ventilen är inställd för ettrörssystem? Är radiatorn kall och rören till och från varma är ventilen inställd för ettrörssystem.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: 2 element som inte blir varma.
« Svar #7 skrivet: 29 november 2025, 12:32:23 »
Den övre ventilen brukar också vara för omkoppling mellan 1- och 2-rörssystem. Kan det vara så att ventilen är inställd för ettrörssystem? Är radiatorn kall och rören till och från varma är ventilen inställd för ettrörssystem.   

Nu vet jag ju inte, men det låter som att trådstartarens problem är nytt för i år, så inställning för ettrörs/tvårörs kan ju rimligen inte blivit fel hux flux. Så det känns som en osannolik felorsak, men det är ju förstås bra att veta vad för system det är (ettrörs eller tvårörs).

Med lite sökande på nätet kan man kanske hitta manualer till radiatorkopplen och läsa sig till vad de olika ventilerna gör.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!