Författare Ämne: För liten injusteringsventil?  (läst 565 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Storseglaren

  • Gäst
Storseglaren
För liten injusteringsventil?
« skrivet: 09 november 2025, 11:11:01 »
Håller på att få ihop ett nytt värmesystem med LVVP och arbetstank. Ska förse 2st fördelare (källare 50kvm och entrevåning75-100kvm). Källaren har matning 5 meter 25mm PEX som går över till 4 meter 28mm kopparrör till tanken. Entrevåning har 2 meter pex och 2 meter 28mm kopparrör.

Jag tänkte sätta en. injusteringsvventil på källarens matning och hade en VVS kompis som köpte lite delar. Nu ser jag att han köpt en 3/4 (G20) injusteringsventil med nippelreducering från G25 till G20. Redan här blir det ju en strypning...och kikar man i injusteringsventilen så är den i fullt öppet läge rätt så strypt. Injusteringsvetilen jag har är RSK  4851420, biffogar bild.  Kan det blir strul att sätta dit denna? ska jag byta till en G25 istället?


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4905
  • Karma +7/-5
SV: För liten injusteringsventil?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2025, 11:31:59 »

Den ventilen (STK) finns endast i DN15 och DN20.

Men den ska nog passa för ditt projekt, och speciellt om det är radiatorer i villan.

Även om det är golvvärme så ska de ventilerna räcka till. Låt säga att du har 50 W/m² som effektbehov den kallaste dagen.

Med golvvärme och önskat ΔT på 5° så behöver den flöda 0,24 l/s till entreplan. Det ger ett kv-värde på 2,7 vid 10 kPa.

För källaren blir kv-värdet 1,4.

Storseglaren

  • Gäst
Storseglaren
SV: För liten injusteringsventil?
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 07:12:49 »
Problemet jag ser framför mig är att den stryper för mycket till källaren (50kvm) i jämförelse till fritt flöde som den andra fördelaren får med sitt 25mm alupex. Ska jag behöva en injusteringsventil där också? Man vill ju ändå inte skapa mer tryckfall än nödvändigt? Det ska även sägas att matningen till källarens golvvärmefördelare är 9 meter och till ovanvåning är det ca 4 meter.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4905
  • Karma +7/-5
SV: För liten injusteringsventil?
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 09:05:25 »

Den ventilen släpper igenom 1 400 l/h vid 10 kPa, och du behöver 430 l/h till källaren.


Storseglaren

  • Gäst
Storseglaren
SV: För liten injusteringsventil?
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 12:14:34 »
Jo så långt är jag med, dvs att den klarar flödet. Min fundering är om strypventilen släpper igenom tillräckligt även fullt öppen när flödet till den andra fördelaren har mycket mindre tryckfall? Vattnet väljer ju den väg med minst motstånd men jag vill att det balansera. Om tryckfallet till fördelaren på ovanvåningen är såpass lågt,  får den för stor del av flödet och det balanserar ej? Blir det att även sätta en strypventil på den kretsen också?

Ska man sätta den på returen hellre än på framledningen?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4905
  • Karma +7/-5
SV: För liten injusteringsventil?
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 13:44:16 »

Matarledningarna på entrévåningen har 884 Pa i tryckfall, samt källarplan har 628 Pa.

Hur det är med golvslingornas tryckfall vet jag inte, men det kan vara så att de längsta slingorna är på entrévåningen. Men det kan du säkert bringa klarhet om.


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!