Författare Ämne: Nibe F730 - Lyxläge ger alltid kompressorlarm vid sluttemp  (läst 447 gånger)

0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Jobbigt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,

Varje gång jag sätter pumpen i lyxläge så mot slutet av körningen när tempen börjar bli 52,53,54 grader så kommer det ett kompressorlarm antingen Hög Kond. In eller Hög Kond. Ut.
Det återställer sig självt efter en stund men det som händer är att kompressorn stannar och elpatronen kickar in sista 30 minutrarna.

Följande är hur det ser ut kanske 1 minut efter larmet kommit:


Är det ett tryck som är för högt eller är det någon temperatur?
Jag har sökt efter åtgärd men på samtliga ställen står det i princip bara att om det är en enstaka inträffande händelse så ignorera det. Men det är skitstörigt att elpatronen kickar in.

Kan inte utröna att det skulle hända vid perodisk höjning men är inte säker.

Vad kan jag göra åt detta? Jag vill kunna ha 55 grader på vattnet och tycker kompressorn borde kunna fixa det.

Tack på förhand

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2886
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730 - Lyxläge ger alltid kompressorlarm vid sluttemp
« Svar #1 skrivet: 06 november 2025, 16:11:34 »
Det
r inget direkt larm, mer ett meddelande. du får hög kond in om returtempen bt3 är 58 grader, eller mer, och hög kond ut om temperatur bt12 är över 65 grader, maskin stannar för att skydda sig själv.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Jobbigt

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 - Lyxläge ger alltid kompressorlarm vid sluttemp
« Svar #2 skrivet: 06 november 2025, 18:37:13 »
Körde en vända till och tittade närmare på BT3 och BT12 men kan inte se att de är över temperaturerna du säger.
Lyckades dock skrämma upp BT14 rätt bra.

Här är sekunder efter det händer, mätvärderna har viss tidsfördröjning men sprang till pannan och kollade live-värdena också som låg ungefär som bilden visar  dontknow


Men du menar att detta är normalt beteende när man kör lyxläge på varmvattnet?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2886
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730 - Lyxläge ger alltid kompressorlarm vid sluttemp
« Svar #3 skrivet: 07 november 2025, 14:23:22 »
japp
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Elingenjorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F730 - Lyxläge ger alltid kompressorlarm vid sluttemp
« Svar #4 skrivet: 07 november 2025, 19:14:10 »
Jag löste problemet genom att gå in i servicemenyn och sänka temperaturen i lyxläget till 51°. Jag har SPA aktiverat och då kan man inte välja bort lyxläget.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2886
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730 - Lyxläge ger alltid kompressorlarm vid sluttemp
« Svar #5 skrivet: 07 november 2025, 20:35:02 »
ytterligare ett bevis på att SPA är skit
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!