Det där är nog kopplet, dvs en justerbar strypning. Om den är justerad helt stängd kommer inget vatten att gå vidare till nästa radiator osv om termostatventilen är stängd. Skulle tro att den bör stå så att strypningen är fullt öppen på de första radiatorerna i slingan, och alltid så på de radiatorer du stänger termostatventilerna. I den sista radiatorn i slingan kan du eventuellt justera lite så att får den värme du behöver där. Generellt i ett 1-rörsysten ska det alltid finnas ett flöde även om alla termostatventiler stängda.
På bilden på trim-ventilerna kan man ana att den en står med pilen på klockan 9 och den andra på klockan 4. Det känns ju galet med tanke på att flödet var nästan densamma på bägge slingorna slinga d.v.s. den ena slingan hade en kv-värde på 1,91 och den andra på 2,0.
Har nu fått reda på att denna bypass ej är justerbar, utan skruven är bara en plugg. Oklart vad funktionen för själva pluggen är. Se https://www.byggahus.se/forum/threads/ny-pa-enroers-system-aer-det-haer-raett-kopplat.563177/page-3
Får du värme överhuvudtaget på någon radiator i den slingan ? Om inte, så kan det var stopp i någon av kopplen ? Stäng av hela slingan och kontrollera alla koppel. Jag tror att kopplen kan justeras eftersom de har insexskruv. Säkert bara en O-ringstätning. O-ringar finns att hitta i diverse butiker,