Författare Ämne: Ctc ecoel "extra varmvatten" -funktion fungerar inte  (läst 301 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Sporkip

  • Gäst
Sporkip
Ctc ecoel "extra varmvatten" -funktion fungerar inte
« skrivet: 28 oktober 2025, 11:10:07 »
Hej,

Har en CTC ecoel 1550 som seden några veckor slutat värma extra varmvatten när jag slår på funktionen. Temperaturen kommer inte över 50 grader (inställt på 80 grader) fastän jag väntar en timme.
Såhär ser menyerna ut efter extra varmvattenfunktionen varit igång ett tag. Får inga felmeddelanden på konsollen och inga säkringar har gått.

Driftsinfo efter att extra vv vart igång 1 timme:
Ute - 7
Panna - 49 (80)
Framledning - 35(35)
Panna nedre - 52(55)
Hetgas - 27
Kompr - från
fläkt  - från
Laddpump - från
UP in/ut  - 40/49
Ute UP  - 7
Radiatorpump - till
Effekt kW - 9.0 + 0
Strömuttag A - 0(20)
Shuntventil
Fördr shunt - 180

Uppskattar all hjälp och tips

Sporkip

  • Gäst
Sporkip
SV: Ctc ecoel "extra varmvatten" -funktion fungerar inte
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2025, 11:32:09 »
Problemet löst. Överhettningsskyddet hade löst nu. Fick trycka på en röd knapp som ligger gömd bakom frontpanelen och som inte står dokumenterad i manualen.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!