Nibe Fighter 2030 Fläkt//Effektstyrning
« skrivet: 24 oktober 2025, 18:26:16 »
Första inlägget så ha tålamod med mig.

Har bott utomlands ett par år (huset uthyrt) och under den tiden byttes min Fighter 2010 ut mot en 2030. Hemma igen nu.
Har inte funderat så mycket på det eftersom allt fungerat med värme och varmvatten.

I somras påtalade en kompis att min fläkt verkade gå i maxläge trots att det var relativt varmt ute (sommarläge på VVM:n) och bara varmvattenproduktion.
Har kollat under en längre tid nu och jag har noterat att om fläkten går så visas alltid både effektläga A och B samttidigt i displayen på min VVM. Som jag kommer ihåg visades antingen A, B eller AB då den gamla 2010:an var inkopplad.

Är det nånting jag kan ställa in? Har för mig att man förr kunde ställa in delta mellan effektstegen men hittar ingen sån inställning nu.
Är det fel på min 2030 eller VVM?

Lokala installatörens standardsvar är att anläggningen måste bytas ut.

Är det några parametrar jag ska kolla exxtra på.

Tacksam för all hjälp jag kan få.
« Senast ändrad: 28 oktober 2025, 22:33:01 av slund »
2plans villa med källare
NIBE VVM 300 (VVM 240 uppgraderad)
NIBE FIGHTER 2030
Innegivare RG05
Vattenburet

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 2030 Fläkt//Efektstyrning
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2025, 11:59:24 »
Vilken VVM har du? 240?
Kolla i så fall meny 9.1.7 (du måste aktivera S i meny 8.1.1 först) där man ställer in vilken utetemp som aktiverar effektsteg 2.
Tror denna ska styra effektsteget på utedelen, men jag är inte 100 på att kommunikationen mellan utedel och innedel klarar att hantera detta?

På den gamla 2010 så fanns en kanal på utedelens display som styrde detta också, den finns inte på 2030.

Funkar inte detta så behöver du en SMO 20 som kan styra en Nibe 2030.
« Senast ändrad: 25 oktober 2025, 12:07:41 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad slund

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: örebro
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 2030 Fläkt//Efektstyrning
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2025, 12:24:59 »
Vilken VVM har du? 240?
Kolla i så fall meny 9.1.7 (du måste aktivera S i meny 8.1.1 först) där man ställer in vilken utetemp som aktiverar effektsteg 2.
Tror denna ska styra effektsteget på utedelen, men jag är inte 100 på att kommunikationen mellan utedel och innedel klarar att hantera detta?

På den gamla 2010 så fanns en kanal på utedelens display som styrde detta också, den finns inte på 2030.

Funkar inte detta så behöver du en SMO 20 som kan styra en Nibe 2030.
Tack för svar.

Jag har en VVM300 (konverterad från VVM240) och meny 9.1.7 [Effektstegsändr.] finns inte.

Verkar som om man dessutom numera pratar om fläktsteg inte effektsteg.

2plans villa med källare
NIBE VVM 300 (VVM 240 uppgraderad)
NIBE FIGHTER 2030
Innegivare RG05
Vattenburet

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 2030 Fläkt//Efektstyrning
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2025, 17:20:42 »
Då är det nog SMO20 som gäller om du vill kunna styra detta.
Den kommer ju funka ändå, men som sagt med maxfart på fläkten jämnt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!