Författare Ämne: Äldre pump värmeproblem  (läst 570 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

shot2cheap

  • Gäst
shot2cheap
Äldre pump värmeproblem
« skrivet: 21 oktober 2025, 10:08:12 »
Hej alla, kanske någon kan komma med lite information.
 
En liten beskrivning av mitt problem. Kyla, luftfuktighet och fläkt lägen på pumpen verkar fungera medan auto och värme inte gör det, dock fungerade värmen som den skulle dagen innan problemet uppstod.

När den ställs i värmeläge lägger fläkten av att snurra och den står bara och cirkulerar luft lite nätt och igen värme går ut i värmeväxlaren. Samtidigt som detta går utedelen på full effekt och röret från ute till inomhusdelen är ca 55 grader. Vidare visar pumpen inga felkoder vad jag kan hitta och filter etc är rengjorda.

Så undrar om någon vänlig har stött på något liknade och om det är lönt att få det fixat eller om det är dags att byta pump, tacksam för svar?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5295
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Äldre pump värmeproblem
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2025, 12:59:38 »
Du måste tala om vad du har. Fabrikat + modell.

shot2cheap

  • Gäst
shot2cheap
SV: Äldre pump värmeproblem
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2025, 08:18:43 »
My bad trodde inte detta var ett märkes beroende problem.

Märke: Sharp
Model: AY-X09AN

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2773
  • Karma +6/-1
SV: Äldre pump värmeproblem
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2025, 09:41:55 »
Ta av kåpan från innedelen och kolla att det är någorlunda rent och dammfritt överallt i den (alltså inte bara i huvudluftvägen via filter, kondensor och fläkt). Se om du kan hitta några tempgivare i innedelen och kolla att de verkar friska (ohmmät vid några olika temperaturer, om det går att hitta en servicemanual för VP så bör rätt värden stå där). En del luftvärmepumpar kör inte igång fläkten vid värmedrift förrän styrsystemet uppfattar att kondensorn verkligen är varm, detta för att slippa klagomål på att det verkar som om värmepumpen blåser kallt. Har också kommit i kontakt med en del som överhuvudtaget inte drar igång innedelens fläkt om rumstemperaturen är alltför låg. Men jag vet inte i detalj hur just denna Sharp gör.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

shot2cheap

  • Gäst
shot2cheap
SV: Äldre pump värmeproblem
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2025, 17:25:00 »
Lite ny info. Efter att återigen ha haft av plasthöljet till innedelen och kollat efter mer damm och letat efter någon beteckning på termistorn, utan framgång, så testade jag att starta pumpen. Idag visade "matningsröret" bara 28-30 grader efter att ha varit igång i en timme, igår gick samma mätställe up till 55 grader nästan direkt. Kan tillägga att fläkten i utomhusdelen fortfarande går på högvarv och man känner drag igenom lamellerna.

Själv är jag dåligt insatt i hur det fungerar men känns nästan som gas läcker ut eller kompressorn som mer eller mindre gett upp?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren