hur mycket köldmedia fick ni ut? det skall vara 740 gram i dessa maskiner
Ja den skall bete sig så, har du 70% vid vv tilv, så går vattnet för snabbt runt, hinner inte lämna av värme, och löser på för hög kond in.Fick ni bara ut knappt hälften har du läcka någonstans, och tro inte att det är i anslutningarna, den är någon annanstans. Förångare eller värmeväxlare är mina tips, men för att vara helt säker, så är det bara tömma den, och dra i nitrogen till 15 bar, och lämna någon dag.
Jaja ja men du har uppenbarligen problem ändå, och det är som jag skrivit, med all säkerhet exp ventilen, och torkfiltret, få dom utbytta till att börja med, skall du se att hetgaserna och avluften blir kallare, den kärvar och stryper för mycket.