Vi har bytt vår tidigare bergvärmepump och samtidigt borrat ett nytt hål. Jag vill börja med att säga att installatören har varit duktiga, arbetsamma och trevliga.
Till den nya pumpen, CTC Ecoheat 408, använder vi dels det gamla hålet (90 meter) samt det nya hålet (160 meter). Det är ca 22 meter till berg i bägge hålen. Så total slang är nu ca 560 meter, inräknat slang mellan de två hålen samt slang in till huset. Det är 1 slinga med seriekoppling mellan hålen. Vid installationen frågade jag installatören om det inte vore bättre med parallellkoppling mellan hålen, men de ansåg att en sådan lösning skulle bli väldigt dyr. En annan anledning var också att det skulle bli svårt eftersom att vårt pannrum är mitt i huset och det endast gick två ledningar från huset, en ut och en in.
Vid driftsättningen luftade installatören slingan ordentligt och lämnade sedan för 10 dagars kontinuerlig drift med luftning. De fick komma tillbaka efter 11 dagar då pumpen då löst ut pga för lågt flöde. Ny forcerad luftning med separat pump genomfördes ett par timmar och efter det driftsattes pumpen på nytt. Pumpen producerar just nu mestadels varmvatten då det fortfarande är varmt ute, men de gånger den är i drift är delta T mellan 6 och 7 grader. Oftast ca +5/-1,5 (in/ut).
Jag har kopplat upp pumpen mot appen myUplink för att få bättre statistik och kunna följa variationerna. Installatören höjde även larmnivån till Delta T >8 grader vid sitt senaste besök. Standard är 7 grader. Han sa även att om larmet återkommer så måste vi överväga att byta till en större cirkulationspump på köldbäraren alternativt borra det nya hålet djupare (200 meter) och helt fimpa det gamla hålet. Nu till min fråga, för en helt ny anläggning, är detta normal Delta T? Jag vill så klart lita på min installatör men känner mig samtidigt osäker på hur saker ska/bör fungera. Jag är inte expert på bergvärme. Vad bör jag göra, anser ni?
Mvh/